zdjshen 发布于: 2004-11-19 22:50 382 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

工控矩阵控制16个双向解码器问题

经常出现不受控的现象

很多时侯控制后就乱飞

P4工控 矩阵切换

双向解码器 485 双向 有光端机

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
13760198925 发表于 2004-11-20 10:46:00

不明白 !

解码器没有双向的,只有码转换器才有双向的,但如果只控制解码器用单向的就可以了。

控制16个解码器一 定要用有源的码转换器,

----------------------

解码器等厂家,

QQ:53114226

13760198925

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
烂泥吧 发表于 2004-11-21 09:43:00

楼主的意思大概就是有一路信号需要从前端反馈给主机做处理的,诸如带防区的解码器或者高速球等,这种情况很大一部分原因是协议或者控制信号干扰造成的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
一丁 发表于 2004-11-21 17:25:00

楼主你在电视监控行业的用词可能有些不妥吧,不太明白你的意思!"工控矩阵控制"、“双向解码器”之类的,前者给人的感觉好像你用过模拟矩阵系统似的,后者应该没这样的提法,解码器没用什么“单向”、“双向”之分,即使有也应该提“单工”、“全双工”、“半双工”