千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教...

[复制链接]
emre1980124 发布于: 2004-11-9 20:45 267 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

18个转动点 最远点320米左右 控制线用RVVP2*1.0的行吗

谢谢

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
大海盗 发表于 2004-11-10 08:28:00
可以!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ZIYOUREN0180 发表于 2004-11-10 09:25:00

足够了

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城