<P>我看到很多 语音线和 数据线都走在一起的 在一根钢管里面 </P>
<P>可我把数据线和语音线放在一起 电话声音就有问题 </P>
<P>还有 什么叫做 pvc管    走线的那个钢管 叫什么名字 还有什么是桥架  </P>
<P>这个桥架 里面放的数据线  语音线  强电  可一在一起吗   他们的距离最少要多少 </P>
<P>这些基础我知道的太少了   可以有那位老大  推荐我买本书 看看 </P>
<P>我刚入行   请多多指教 </P>
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
dh 发表于 2004-10-25 10:11:00
<P>可以的,因为两者都属弱电,但强电不能走在一起,具体距离多少要看实际情况(比如电压及双方线槽线管材料)</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
gyidwzg 发表于 2004-10-25 20:54:00
<P>可以啊!</P><P>但最好电话和电视在一起,网线另外走。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
gyidwzg 发表于 2004-10-25 20:57:00
<P>强电和弱电(网线、电话、闭路、监控)不能走在一起</P><P>PVC就是塑料管,钢管就是钢管</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
huoyelang 发表于 2004-10-25 22:49:00
同意楼上说法,顶!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
syl 发表于 2004-10-25 23:47:00
强电弱电不可以在一起,多来这里自然就知道了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
tinse_lin 发表于 2004-10-26 11:19:00
弱电和强电要分隔一定距离,若必须走到一块,最好套管,PVC、钢管、金属蛇皮管都可
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
kmily 发表于 2004-10-26 15:43:00
<P>强电和弱电不可以走到一齐。同意楼上的看法。</P>
<P>专业的综合布线生厂商,希望以后有机会跟大家合作。</P>
<P>64326771-6线尚小姐</P>
<P>MSN:summer32529@hotmail.com</P>

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
相约今生 发表于 2004-10-26 15:56:00
同意7楼的说法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
博易大有信息 发表于 2004-10-26 18:44:00
我同意你们所有人的说法,不都是一样的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
博易大有信息 发表于 2004-10-26 18:44:00
我同意你们所有人的说法,不都是一样的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
ckzau 发表于 2004-11-1 22:32:00
你们说的都是真理耶!呵呵!