请教...

[复制链接]
menbo 发布于: 2004-11-4 15:10 686 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
各位大哥。请教一个问题小弟近日遇到线缆测试回波损耗不过的问题,模块和配线架均已重新打过,可问题依旧,我用的是德特威勒超5类布线系统,20的预埋管穿4根线,管子为强电做好的,管子在墙中有1到2个直角弯,总长2米。线缆穿过管子测试不过,从管子回出来测试就过了,再穿过去又不过,请问各位还有什么好办法处理??因为此工程需请质检局测试验收此问题必须要尽快处理,兄弟现在很急,请各位不佞赐教-----谢谢
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lajk 发表于 2004-11-4 15:21:00
你看是那里出现的不过啊?测试上有显示的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
雷雨的天空 发表于 2004-11-4 15:45:00
建议:找甲方断电后再测试!分析:可能和管线路由的干扰有关系!还是不行的话和我联系!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
njpla 发表于 2004-11-4 16:41:00
<P>楼主,你是哪里的啊?</P><P>你最好把测试数据发上来给我看一下!或者发到我信箱里!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
menbo 发表于 2004-11-4 18:15:00
谢谢大家,但我现在发觉FLUCK测试仪上显示的在多少米处的问题根本不准,实际上不在显示处,也就1到2的DB的指标不过,让人费解。有一回显示在配线架上,但我把主机和负机对调又跑到模块处了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
njpla 发表于 2004-11-4 21:20:00
<P>倒不是FLUKE所测试出的距离不准,而要看你怎么分析,有些时候一起可能提醒你在多少米处有问题,但同时有提醒你还要检查什么问题,这时你就要凭经验按顺序排除,否则就会感觉仪器不准了!</P><P>至于为什么会出现这些问题,那你就必须看测试的原理,这里就不深究了!</P>