一个监控点,因为距离比较远,我用的是光端机+一路反向数据来控制云台的,前端光端机到球型摄象机(内含解码器)有50米距离,我要放一根视频线,一根485的两芯控制线,还有一根电源线.

具体问题:1.485控制线,因为线不够了,50米的距离我放一根网络线做为控制信号线行不行?

2.摄象机电源我在房间里取,变压器放在房间里,AC24V的变压器经过50米的距离,会不会有压降,这样可行吗?

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wanzw 发表于 2004-10-15 23:26:00

没有问题

网线是双绞线,干扰信号在两根线之间相互抵消。

距离对于交流电传输影响不大。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhangjianyu1 发表于 2004-10-16 10:59:00

1、可以用五类线作为控制线

2、交流电一般衰减不大,但是要看你的线缆质量。一般到20V都没有问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zhangjianyu1 发表于 2004-10-16 10:59:00

1、可以用五类线作为控制线

2、交流电一般衰减不大,但是要看你的线缆质量。一般到20V都没有问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
Cindy_Gong 发表于 2004-10-16 15:24:00

同意

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
火焰 发表于 2004-10-16 16:30:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
韦雨人 发表于 2004-10-16 18:31:00

谢谢楼上的几位啊.

这样我就放心大胆的干了哦.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
皮皮鸟 发表于 2004-10-16 21:31:00

呵呵

如果担心压降,你可以把你电源的前端电压输出调的高一点~~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
zhangjianyu1 发表于 2004-10-17 00:34:00

电压高了,还要看一看电流的输出能不能满足摄象机的要求

另外,电源一定要有稳压块,才能保证摄象机正常工作.