luanxin
积分
帖子
主题
使用道具 举报
以下是引用223328在2004-9-15 17:52:00的发言: 7、接地装置 7.1 施工前的检查 1) 根据设计核对地线的位置有无与地下障碍物重叠、交叉等情况; 2) 各种主要材料的规格、质量、数量应能满足施工的需要。 7.2 敷设接地装置 1) 接地装置的位置、接地体的埋设深度及接地体和接地线的尺寸应符合设计规定。 2) 扁钢接头搭接长度应大于宽度的两倍; 3) 扁钢与扁钢或扁钢与地体连接处至少有三面满焊,焊接牢固,焊缝处涂沥青。 4) 引入扁钢涂沥青,并用麻布条缠扎,然后在麻布条外面涂沥青保护。 5) 地线路引出线处如有人孔装置, 则引出线应在人孔内留有余长。 6) 接地装置汇接设备的安装位置应符合设计规定安装端正牢固并有明显的标志。 7) 接地装置应按隐蔽工程处理,在回土前应按会同 建设单位的代表共同测试接地电阻并双方签字,经检验合格后方可回土。 7.3 回土 1) 回土时,不得将石块、乱砖、垃圾等杂物填入沟内。 2) 回土时应分层夯实,如土质干燥夯实时应浇水。 7.4 新建局(站)应采用联合接地。 各类通信局(站)联合接地装置的接地电阻值(暂定) : 接地电阻值参照表 接地电阻值 (欧) 适用范围依据 1) <1 综合楼、国际电信局、汇接局、万门以上程控交换局、2000路以上长话局。YDJ20-88《程 控电话交换设备安装设计暂行技术规定》 2= <3 2000门以上1万门以下程控交换局、2000路以下长话局。 3= <5 2000门以下程控交换局、光缆端站、载波增音站、地球站、微波枢纽站、移动通信基站。 4= <5 有线用户接入网 用户接入网和技术规定汇编 5= <10 微波中继站、光缆中继站、小型地球站。 YD2011-93《微波站防雷与 接地设计规范》 6= <20 微波无源中继站。 7= <10 适用于大地电阻率小于100W.m,电力电缆与架空电力线接口处防雷接地。 GBJ64-83《工业与民用 电力装置过 压保护设计规范》 8= <15 适用于大地电阻率为101~500W.m ,电力电缆与架空电力线接口处防雷接地 。 9= <20 适用于大地电阻率为501~500W.m ,电力电缆与架空电力线接口处防雷接地。
监控系统的接地没这么厉害吧
直接拉根25平方的导线焊接在建筑接地上然后另外一头接在机柜上即可
必须25平方
有规定
上海是这样的
已经从16 平方升级到25平方了
监控系统的接地没4楼说得那么简单吧。
在室外的摄像机头如果不在避雷针的保护范围之内的话,还是要单独打接地桩的
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页