看到很多关于报警联动的问题,与大家分享一下。

报警与监控的联动:一般来说这块都没什么问题,基本上大家都能解决,只是系统内部的编程就可以了。

报警与灯光的联动:现在大家基本上都是用总线制的报警主机,就以总线制主机为例,这块现在一般分为2块:

一种方式为灯光的线采用一一对应的形式,这种方式需要通过报警主机编程,触动相对应的继电器模块输出,再通过继电器模块驱动DC12V/AC220V继电器输出,达到对前端灯光的供电。

另一种方式为灯光也采用总线制形式,关于这块,我在论坛上看到很多说采用联动模块去做,不可否认这是一种解决方案,不过基与成本及各方面考虑,个人以为还是采用DC12V/AC220V继电器输出这种形式即方便又价格低廉,具体方式为:直接在探测器处取开关量信号,通过这个开关量去驱动DC12V/AC220V继电器输出,达到对灯光的供电及对地址模块的开关量信号。(接DC12V/AC220V继电器时注意与第一种方式刚好相反)

各位还有什么方式的大家探讨一下,互相学习经验。

回复

使用道具 举报

已有18人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2010-5-7 16:01:00

讲得很好,但有一点,我顺便提示下,用探测器输出信号同时提供给继电器和地址模块/主机防区端,这样不一定可行,也是不科学的。再者,弱电设备也不宜简单地采用接个大功率继电器联动强电。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
rain98027 发表于 2010-5-7 16:33:00

2楼的“用探测器输出信号同时提供给继电器和地址模块/主机防区端,这样不一定可行”我觉得这应该是可行的吧,我是用探测器输出信号提供给继电器,地址模块的信号从继电器取,不从探测器的输出那取,一个继电器有好几个常开常闭触点啊。如果2路信号都从探测器取的话估计是不行的。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
tongligen 发表于 2010-5-10 17:07:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yaojing 发表于 2010-5-12 16:59:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
错爱21 发表于 2010-5-12 19:21:00
请教  如果前端是紧急按钮   然后在前端有声光报警器   那原理和灯光联动所用设备是一样的呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
专业防盗报警与联动 发表于 2010-5-12 19:37:00

因声光报警器功率不大,联动声光报警器更简单,若用总线报警设备的话,直接使用带输出地址模块就行了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
460347983a 发表于 2010-5-13 09:02:00
不错,联动就是实现智能化
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
zb3681 发表于 2010-5-13 12:10:00
那联动消防,广播呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
rain98027 发表于 2010-5-19 10:42:00
楼上的“那联动消防,广播呢?”是什么意思?是消防和广播联动吗?如果是这个的应该是最简单的啊,直接从消防模块接出开关量信号,接到广播的报警输入就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
rain98027 发表于 2010-5-19 10:44:00

“因声光报警器功率不大,联动声光报警器更简单,若用总线报警设备的话,直接使用带输出地址模块就行了。”

带输出地址模块有哪些解答一下,我还没用到过

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
zhzxy 发表于 2010-5-19 17:30:00

探测器的输出不能直接外扩继电器联动灯光,原因是探测器的输出时间很短,等继电器响应过来,探测器的输出就恢复了,即灯光只能量几秒,这需要加电路将信号锁存,市面上有很多类似的联动板。

 

联动广播和消防也很简单,但需要广播及消防设备支持该功能,报警时主机提供多路输出与上述设备连接。

具体情况可加QQ:634360068细聊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
saj110 发表于 2010-5-19 17:43:00

带输出模块就是防区模块上有一路带输出的开关量信号,可以控制一个开关量的变化,像一般的防区模块就是接收到探测器信号后直接传输给主机。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
yewage 发表于 2010-5-19 21:32:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
安防第第 发表于 2010-5-20 23:32:00
赞同12楼的说法:

探测器的输出不能直接外扩继电器联动灯光,原因是探测器的输出时间很短,等继电器响应过来,探测器的输出就恢复了,即灯光只能量几秒,这需要加电路将信号锁存,否则的话联动灯光一亮即灭,因此还需有一定的延长亮灯时间。我在实际工程中体会过

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
lk8023 发表于 2010-5-28 21:43:00

学习

谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
qdxukai 发表于 2010-5-30 23:19:00
探测器的输出不能直接外扩继电器联动灯光,原因是探测器的输出时间很短,等继电器响应过来,探测器的输出就恢复了,即灯光只能量几秒,这需要加电路将信号锁存,否则的话联动灯光一亮即灭,因此还需有一定的延长亮灯时间。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
晨暮随心 发表于 2010-5-31 10:17:00
氛围很好 受教了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
买醉 发表于 2010-5-31 10:20:00

学习中

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城