NEC7400-M100外转外会咬线 怎么办,请各位老大指点...

[复制链接]
古月 发布于: 2004-11-13 18:28 618 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

拨外线号码进电脑话务员后转分机,此时该分机无人接听会转到主人行动手机上通话正常,但是挂断时PBX会咬住外线端口不能释放。

等侯各位老大佳音

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
daiguojuncat 发表于 2004-11-16 11:43:00

这是正常的,模拟中继 trunk to trunk 是会调死了,可以加个忙音检测设备

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
cxlang 发表于 2004-11-16 13:24:00
可以的话用我们公司开发的交换机吧,绝对没有这种情况出现。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
qmh518 发表于 2004-11-16 15:55:00
可以加外线挂断器,就不会有这种情况了,64917770-228 钱先生
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hsien 发表于 2004-11-16 17:19:00
可以加外线挂断器,就不会有这种情况了