<P>在霍尼韦尔的CARE软件中,怎么做可以累计设备的运行时间,</P>
<P>请各位高手多多指点。</P>
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xiaonaijia 发表于 2004-9-14 10:32:00
我也想知道!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yiyi100 发表于 2004-9-14 17:09:00
帮你顶一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
qpflt2003 发表于 2004-9-15 08:57:00
<P>帮你顶一下</P><P>强烈呼吁,使用Care的高手请不吝赐教!!!</P><P></P><P>------------------------------------</P><P>qpmail2004@sina.com</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
szallied 发表于 2004-9-15 09:54:00
<P>很简单的</P><P>用cyclic timer加event counter 就可以搞定了</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yiyi100 发表于 2004-9-15 20:38:00
cyclic timer和event counter 在哪里有?CARE吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
dongyuan168 发表于 2004-9-15 20:48:00
在数据点编辑中,点的属性,有一项“Runtime Enable”复选框,选中即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
davidcha1119 发表于 2004-9-16 14:39:00
good
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
chosen 发表于 2004-9-16 18:50:00
<P>使用RIA控制策略,选择要统计的泵的状态点,连接到RIA,选择累计运行时间项(英文表达)</P><P>输出端连接一个VA点就可以了</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
sisi920 发表于 2004-9-16 21:41:00
又学到一招
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
oscar_mint 发表于 2004-9-20 17:43:00
<P>使用RIA模块</P>