各位高手我对接地知识一点都不知道,有个问题想请教1

在一个监控方案中看到有这么一条注解

所有摄像机(六台)采用一点式接地方法,其接地电阻不大于4欧姆

是什么意思?接地和电阻有什么关系?和电阻大小有什么关系?电阻大了小了会怎么样?一点式是什么意思? 谢谢!

下载了一些资料好橡看不大懂!那位高手有QQ或MSN给我,我当面请教!

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
trx998 发表于 2004-9-10 14:21:00

在摄像机处接地

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
bevinzhai 发表于 2004-9-10 14:34:00
我知道在摄象机处接地!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
乙哥 发表于 2004-9-10 15:52:00

监控系统的地网电阻

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ay300 发表于 2004-9-10 16:49:00

一个合理布置的地网和正确的接地方法是有效防雷的基础。室外前端系统的设备应有良好接地,接地电阻≤4Ω.

较低的接地电阻,可以使雷电流快速对地泄放。不会产生过高的地电压或在引下线产生高电位反击,对人员和设备是安全的.

一点式接地,目的在于设备间均压.一般使用接地端子(铜排),再依据防雷等级确定雷电流通量确定引下线的线径,就近同接地地网连接.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
bevinzhai 发表于 2004-9-14 09:15:00

请问楼上的兄弟,这个一点式接地,是什么样的形式?也就是六台摄象机怎么个接法?是每台机器都接吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
乙哥 发表于 2004-9-14 09:41:00

单点接地:如图1所示,单点接地是为许多在一起的电路提供公共电位参考点的方法,这样信号就可以在不同的电路之间传输。若没有公共参考点,就会出现错误信号传输。单点接地要求每个电路只接地一次,并且接在同一点。该点常常一地球为参考。由于只存在一个参考点,因此可以相信没有地回路存在,因而也就没有干扰问题。

具体可参考:

http://www.fangleiwang.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=16&id=53

的帖子,里面详细介绍了几种接地的方法.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
trx998 发表于 2004-9-16 11:07:00
那是单独接地的要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
Cindy_Gong 发表于 2004-9-20 10:51:00

我理解是单独接地,接地当然和接地电阻值有关,如果电阻值超过4欧的话,就是接地不良摄像机就会被打坏,