小弟请教众位大侠一个霍尼韦尔问题?...

[复制链接]
best55 发布于: 2004-9-13 17:57 445 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>霍尼韦尔的一条C-bus总线上最多能挂多少个DDC,也就是说一条总线上最多能够支持多少个物理点?</P>
<P>万分感谢!</P>
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
chosen 发表于 2004-9-13 19:31:00
<P>一条C-BUS上最多可以有30个DDC,前面有讨论</P><P>总的物理点数要看你使用什么类型控制器</P><P>一个XL500可以最多有128个物理点,XL50小型控制器只有22个物理点</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yellowhe 发表于 2004-9-13 21:48:00
物理点错误