<B>以下是引用<I>hndeng</I>在2004-9-3 15:13:00的发言:</B>
<P>哪位兄弟能告诉我空调机、新风机的调节阀选择的方法?</P>
<P>
<P>补充一点,风阀执行器控制信号的选择:</P>
<P>一般新风机组常用的是开关量控制的风阀执行器,最好有断电弹簧复位功能,仅与风机连锁启停就行了。</P>
<P>空调机组就经常有两种情况:</P>
<P>1、开关连锁控制,不调节新风/回风比例,这样的风阀执行器选择同上。</P>
<P>2、连续调节,需要选择模拟量信号控制的。比如通过焓差控制新风/回风比例,再比如根据室内空气质量控制新风/回风比例等等。这时,同样建议新风电动阀的执行器有断电弹簧复位功能。</P>
<P>至于风阀执行器力矩的选择,一般规律如下:</P>
<P>4Nm或者5Nm最大可以驱动0.8平米截面积的风阀</P>
<P>7Nm8Nm10Nm就1.5平米</P>
<P>15Nm16Nm就3平米</P>
<P>24Nm35Nm最大的可以到6平米</P>
<P>仅供参考。</P> |