<P>1.干接点什么意思?</P>
<P>2.集水坑和集水池什么区别?</P>
<P>3.开关接点什么意思?</P>
<P>4.变压器超温报警怎么监测,有专门的仪表连在变压器上还是变压器本身就带着一个报警的接点?</P>
<P>5.可不可以由大楼底层的DDC带动二层至顶层的DDC,而不用线缆一直连接到顶层的DDC再下来,浪费线啊。</P>
<P>第一次做自控,一看到点表,头大,大的办公室装不下。多谢各位!!</P>
回复

使用道具 举报

已有18人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
天下米 发表于 2004-9-20 23:50:00
问问你的顶头上司~~:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
cassie 发表于 2004-9-21 07:54:00
以前没做过,没人可问,只好上网求助了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
daisky 发表于 2004-9-21 15:03:00
<P>你是哪里的</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
cassie 发表于 2004-9-21 15:37:00
我们是做铁路通信的,平时不作这样的项目,这次是自己单位的住宅小区和办公楼,自己来做,但是毫无经验啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
mindme 发表于 2004-9-21 17:39:00
<P>1 信号输入输出的端口 </P><P>2 应该都是一个意思吧,都是排水用的</P><P>3 数字信号的端口</P><P>4 应该有自带的节点把</P><P>5 DDC的端口有数量的限制,如果点太多的话,DDC控制就划不来</P><P>以上都是猜得</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
鼎元 发表于 2004-9-21 23:24:00
<P>1.干接点什么意思?</P><P>无源输入点,接收继电器,辅助接点等开关信号</P><P>
</P><P>2.集水坑和集水池什么区别?</P><P>顾名思义是指收集水的区域,控制上没有什么不同</P><P>
</P><P>3.开关接点什么意思?</P><P>连接开关信号的接点
</P><P>4.变压器超温报警怎么监测,有专门的仪表连在变压器上还是变压器本身就带着一个报警的接点?</P><P>使用温度传感器,一般变压器不会自带
</P><P>5.可不可以由大楼底层的DDC带动二层至顶层的DDC,而不用线缆一直连接到顶层的DDC再下来,浪费线啊。</P><P>每一个DDC作为控制网络上的一个节点,其物理排列是没有顺序限制的,当然不同的控制器它们的通信距离因网络的不同和拓扑的形式不同而受到限制的,网络接点数也同样因网络不同而定。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
cassie 发表于 2004-9-22 08:26:00
<P>谢谢二位的回复,可是矛盾啊,</P><P>1.干接点什么时候需要继电器那?比如排污泵的启停控制、运行状态、故障报警和高压配电柜的开关状态监视。</P><P>2.还有啊,手自动状态监视是怎么回事啊?</P><P>3.干接点需要几芯线?</P>   
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
lyklove 发表于 2004-9-22 08:35:00
<P>1,我认为干接点就是监视开关量的,它给我们的信息就是0或者1</P><P>2,就是监视设备处于自动启停状态还是人工手动状态</P><P>3,这个我也 不太清楚好像是2芯 </P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
排头兵 发表于 2004-9-22 09:24:00
<P>补充:</P><P>1.变压器的温度监控基本设备本身都自带的,一般输出信号为4~20mA.</P><P>2.干接点接收的信号,如果是有源(就是带电)的,就需要增加继电器转换,怎么转换你不会的话,可以去问问电气工程师</P><P>3.手自动状态:手动基本就是设备就地操作,自动就是设备可以远程操作(DDC).</P><P>4.干接点都是2芯的。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
cassie 发表于 2004-9-22 14:40:00
谢谢排头兵,谢谢LYKLOVE,今天下午开始画图了啊,当我头大的时候,就会想起这里的,我问题我会继续请教,先敬酒一杯,呵呵~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
wanggz 发表于 2004-9-22 15:20:00
<P>我觉得变压器超温报警应该是加装一个温度传感器进行报警。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
排头兵 发表于 2004-9-22 17:03:00
<P>变压器自身都有温度监控装置的,ba系统都是直接借用他们的温度信号。</P><P>你想过ba自己安装一套温度检测设备的难度吗?非接触的温度传感器,都很贵的</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
cassie 发表于 2004-9-22 17:21:00
手自动状态是不是在中心站的主机上设置手动或者自动方式,如果设置成自动方式的话,可以在中心站控制,如果设置成手动方式的话,只能在现场用手动控制?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
fendou 发表于 2004-9-22 17:30:00
你用的什么牌子的阿?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
cassie 发表于 2004-9-22 17:36:00
暂时还没有定下来哦,只是可能是西门子和霍尼维尔之一吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
排头兵 发表于 2004-9-22 18:03:00
<B>以下是引用<I>cassie</I>在2004-9-22 17:21:00的发言:</B>
手自动状态是不是在中心站的主机上设置手动或者自动方式,如果设置成自动方式的话,可以在中心站控制,如果设置成手动方式的话,只能在现场用手动控制?


手自动状态是指设备的电气控制装置设定的一个状态,自动就是可以由ba或者其他远端操作设备控制,当然也可以通过中心操作站对他进行命令;手动就是在现场操作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
cassie 发表于 2004-9-22 18:12:00
呵呵~~再次感谢排头兵,再敬一杯!!再请教一个问题,我的总线最远能走两公里,中间需要什么放大设备来减少衰耗吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
cassie 发表于 2004-9-22 20:32:00
虽然我第一次做楼控,第一次发贴,提出这么弱智的问题,然而在这里有这么多热心的高手细心指点,虽然观点不尽相同,但更让我喜欢这个论坛,努力ING~~谢谢各位!