千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教Honeywell产品相关问题!...

[复制链接]
best55 发布于: 2004-8-30 09:24 863 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>1、Honeywell Excel 500的LON控制器XCL5010最多能够管理多少个硬件点和软件点,还有最多能连接多少个511模块(我知道511最多管理10个输入输出模块),511与XCL5010是怎样连接的?一般都采用什么类型的电缆,以及线缆的最大长度是多少?</P>
<P>2、一条C-bus总线在不依靠中继器的情况下,线缆的最大长度是多少(Belden 8471)?</P>
<P>小弟在此先谢过了!!!</P>
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
cherryguo 发表于 2004-8-30 11:32:00
<P>向大侠们学习!</P>
[此贴子已经被作者于2004-8-31 8:57:09编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
basystem 发表于 2004-8-30 21:15:00
max 192 NVs can binding to  one XCL5010C
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yellowhe 发表于 2004-8-31 00:14:00
<P>1、1个XCL5010最多可以控制200个硬件点左右,基本和3楼说的一致!</P><P>2、联511的数量无限制,每个511可以带10个模块;</P><P>3、特别注意:LON总线不要超过100米;</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
best55 发表于 2004-8-31 08:45:00
再请教大侠,511模块是否需要供电?如果需要如何实现?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
chosen 发表于 2004-8-31 09:25:00
<P>妹妹说的很好啊,怎么?支持你,不过你写的应该是标准的Bus配置</P><P>手册上可以查到的,两位大侠可能是从实际使用经验出发</P><P>不过使用中只能写入128个物理点,请教高招</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
daisky 发表于 2004-8-31 10:00:00
5010 控制128个点如果你是care4.0还可以在多,用511连接不超过10个模块,但总物理点不超过128点,模块数量不超过16个。511需现场24vac供电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
chosen 发表于 2004-8-31 11:48:00

只是针对CARE 4.0版吗?我用的4.01只能有128个硬件点

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
yellowhe 发表于 2004-8-31 17:35:00
<P>care 4.01也可以支持到200个点以上</P><P>511的电源和模块的电源一致,可以使用从XCL5010过来的电源,需要共地点</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
yellowhe 发表于 2004-8-31 17:38:00
XCL5010  是用伪点的方式来映射硬件点的方式来做,可以做到200个点以上
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
chosen 发表于 2004-8-31 17:55:00
<P>好好学习,天天向上</P><P>这就是我伟大的理想</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆