千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

一根电源线能带几个摄像机...

[复制链接]
wangshuai821 发布于: 2009-11-29 11:13 4663 次浏览 37 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

一根电源线能带几个摄像机

 

谢谢啊

回复

使用道具 举报

已有37人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
mfkqtd888 发表于 2009-11-29 15:41:00
看是多大电流的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zsta 发表于 2009-11-29 15:51:00
这个跟您的摄像机的电流消耗、用的线材质量和规格、布线的距离、走的是220V还是12V等情况都相关的,这样笼统的提问,几乎没有谁可以作答的,全套初中电学物理课程,这里又贴不上来,自己找来翻下吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
doteyou1986 发表于 2009-11-29 19:55:00
要看你 是 什麼 情況 啊    我一般都是  樹狀   供電
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lajiao0329 发表于 2009-11-30 09:17:00

神的问题

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zliverson3 发表于 2009-11-30 10:55:00

12V的要看你的摄像机耗电量,带不带红外功能,如果带耗电量会大一点,一般室内半球按照1A~1.5A算,尽量买电流大一点的电源,别配小了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
洋芋OO 发表于 2009-11-30 10:56:00
一根电源线能带n个摄像机
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
autowind 发表于 2009-11-30 10:58:00

顶楼上的~~~~~~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
km254837811 发表于 2009-11-30 11:19:00
呵呵....一根电源线只能带一个摄象机     不是电源线能带多少摄象机 而是电源!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
邓根 发表于 2009-11-30 14:21:00
电流够大的话可以带N个
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
霸天 发表于 2009-11-30 17:55:00
一根电源线只能带一个摄像机。但是电源是可以并的,那就要看你并多少个,一般要一个摄像头1。5A,那就自己去算了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
yuhong0719 发表于 2009-12-1 09:15:00
个跟您的摄像机的电流消耗、用的线材质量和规格、布线的距离、走的是220V还是12V等情况都相关的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
z81z81y 发表于 2009-12-1 09:25:00

呵呵

一根电源线只能节一个啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
xyh0202 发表于 2009-12-1 10:09:00
图片点击可在新窗口打开查看顶3楼
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
seven8719 发表于 2009-12-1 10:34:00
跟摄像机的电流消耗、用的线材质量和规格、布线的距离、走的是220V还是12V等情况都相关的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
zhan2101 发表于 2009-12-1 10:38:00
看你是集中供电,还是分布点供电
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
janell 发表于 2009-12-1 10:44:00
这得看电源的额定电流和电源到摄像机的距离和使用线径,主要是电源功率是否拖得动和线路铜损压降是否在标准之内。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
andychenpeng 发表于 2009-12-1 11:02:00
路过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
uton808 发表于 2009-12-1 11:18:00

这要看你用的多少平方的线,还有你的电源多大呀?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
zwjss521 发表于 2009-12-1 13:40:00

供电的问题分2个情况:

1\电源的功率问题;电源能否带的动你线上的N个摄象机.主要考虑电流

2\电源压将问题;电压线传输到最远端有压降,不能小于摄象机的工作电压

3\线缆线径问题;如果线缆过细的话,当长时间通电情况下,会发热.如果过细的话,会烧毁甚至引起火灾.

 

 