yongqiang 发布于: 2004-8-13 21:23 587 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请教各位朋友:一周界防范报警系统已开始布线。红外对谢的发谢端接RVV4x0.3 至主机然后从发谢端引入一条RVV2X0.3的电源至接收端。这样的布线方法正确吗?红外对谢的接收端是否可以采用小型变压器就近取电或者从摄像机上取电源可以呢?谢谢指教!!
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xiaonaijia 发表于 2004-8-14 23:29:00

接收端需四芯线(电源+信号),发射端需二芯电源线。

有些对射带有防拆,这样就两边都用四心线了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhaojunwei 发表于 2004-8-16 13:56:00

你布的线最好最好用0.5或1.0的,如果距离太远的话;

设备的取电只要满足设备功率就可以的,无所谓集中或就近,为了管理方便还是建议你最好集中取电。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
打铁的女孩 发表于 2004-8-24 00:49:00
发射只需供电就可以了接收端要4芯
回复 支持 反对

使用道具 举报