求助CK236主机通讯的问题...

[复制链接]
sunthink 发布于: 2004-8-11 12:41 1099 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

刚入行,在办公室安装一台CK236用一个探头(目前在学习阶段,还没开始做工程)通讯设置连到自己的手机上,只要有报警手机就会响(编程指令为0900000#这里请问一下236主机重拨次数最少只能是四次吗?)还有08001000#其它没有改

但是报过一次警之后,每隔四小时手机都会响四次(我触动报警在18:40分手机响了四下,22:40又响了2:40和6:40都响),不应该这样啊,报警才会响,是怎么一回事,这和测试报告有没有关系能否设置1A0010#是不是还有没设置好的,对了这根我没装电池有没有关系(因为没有电池直接用了变压器)

再有一个问题说明书经常说到有效输入1-F这里1-F分别表示什么意思

再有2.2K的电阻我现在是接探头的NC然后再接信号线,如果电阻接在EOL怎么接

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zhaojunwei 发表于 2004-8-12 17:25:00

F好像是16进制的数。说明书上好像有对应数值的!

2.2k电阻正确的是在探测器前端接入的,但我习惯上是在信号线进主机的地方串进取的;如果在eol端接的话!怎么接,我也不太清楚,如果有几对探测器是串联的,那在前端eol处又该如何接法!请各位赐教!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
一丁 发表于 2004-8-19 16:06:00

2.2K电阻可以在主机相应的防区信号端上串接,也可以在探头上接,接时注意:一根信号线接ALARM+,电阻接ALARM-和防拆+,一根信号线接防拆-,这样形成一个闭合回路。

几个探测器串联成一个防区时,探头上的接法都一样,只是在主机上接法要注意:假设有2个探头需串联到1号防区,即将第一个探头的信号正极接到1号防区的正极端,负极与第二个探头的正级串接(不接进主机的端子),第二个探头的负极再接到1号防区的负极端,这样整个就形成一个闭合回路,中间任何一个地方断开就会触发报警。