UPS求助~~~...

[复制链接]
huazai79 发布于: 2004-8-18 18:13 315 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我们市检察院用的APC?的在线式UPS,不上市电的时候,电池供电正常,一插上市电马上就没有输出了。。。。。

我们把UPS弄回公司试的时候一切正常~~~ 再回检察院又是那样的毛病。。检察院机房其他的设备都正常工作~ 市电估计没多大问题,电压也在正常范围之内~

对交流电的零线火线有要求么???

各位大哥大姐~ 这是怎么回事啊???

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
深山老林 发表于 2004-8-19 09:14:00
你先看一下是不是接地有问题,最好先把市电的接地取掉试,因为UPS本身属于漏设备,再加上市电接地不合格的话,会出现保护。然后再看看市电的输出是否在范围之内。注意,在开机的时候,负载不要太大,最好不要带任何负载的情况下开机,然后再按一下自检,让UPS自检一次。如果没有问题,再一个一个接上。可以找出问题设备来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
huazai79 发表于 2004-8-19 16:33:00

我们在那里试的时候就已经把接地去掉了..也没有任何的负载.

市电电压也在正常范围之内, 上电试验的时候,大概2秒左右就跳了...指示灯全闪.

郁闷中~~~~~~ -_-;;;

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
tigeryan 发表于 2004-8-19 21:26:00

你的UPS电池电压正常吗?先测一下吧??然后,查一查充电模块是不是过流定值有变化.??

最后,您可以带10%的负荷.带电切换试验....祝你成功!!个人认为你的电池出问题可能最大.被过放电了!

回复 支持 反对

使用道具 举报