千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

电话交换机(PABX)
收藏本版 (3) |订阅

电话交换机(PABX) 今日: 2023 |主题: 11205|排名: 45 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

关于 TD88 后备电池的问题...

[复制链接]
berlo 发布于: 2004-7-28 00:04 559 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

用两节12V直流后备电池串联 供给交换机 再把其中一节电池供金伦的 VM24电源 使用 可不可以这样做吗

还有 用 UPS 供电 有什么要求

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
gzgateway 发表于 2004-7-28 00:07:00

肯定不可以这样会造成电池负载不平行,用UPS最好但是时间短。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
berlo 发表于 2004-7-28 07:37:00
以下是引用gzgateway在2004-7-28 0:07:00的发言:

肯定不可以这样会造成电池负载不平行,用UPS最好但是时间短。

那如果 这样还行 把两节电池串联供交换机电 同时把两节电池并联供金伦VM24的电 可以吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
gzgateway 发表于 2004-7-29 00:46:00
前段可以,后段就看你的电池有多大啦,电池容量太大怕VM24不能对电池充电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
烙铁 发表于 2004-7-29 11:37:00
怎既串联,又并联?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
berlo 发表于 2004-7-29 13:18:00

谢谢各位的回答

如果不考虑VM24 只要松下TD88能用4个小时 分别要哪些东西 价格多少

一种考虑用 松下KX-A46 电池长期适配器 加两个后备电池

一种考虑用 UPS 加后备电池的

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆