<P>一般暖通空调的电动阀是PN16的,但是现在也经常能见到使用PN10的,想请问什么情况下可以使用PN10的,如果选错,会有什么样的麻烦?</P>
<P>另外,在没有详细计算关紧力的情况下,选择多大的关闭力比较合适?100KPA够吗?</P>
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
raydong 发表于 2004-7-29 11:43:00
<B>以下是引用<I>lau_x</I>在2004-7-29 8:52:00的发言:</B>

<P>一般暖通空调的电动阀是PN16的,但是现在也经常能见到使用PN10的,想请问什么情况下可以使用PN10的,如果选错,会有什么样的麻烦?</P>
<P>另外,在没有详细计算关紧力的情况下,选择多大的关闭力比较合适?100KPA够吗?</P>

<P>PN的概念是系统承压=动压+静压。动压=水泵压头,静压=水的重力压头。
<P>选低了是绝对不允许的,这是系统安全级别的问题,极端的说,阀门会裂、爆。
<P>第二个问题:没有详细参数的情况下,你要看阀门装载什么地方,控压差旁通、换热器的话100Kpa肯定不行,但如果控制空调机组、新风机组的话,应开可以。
<P>个人见解。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lau_x 发表于 2004-7-29 12:51:00
<P>谢谢,</P><P>请问选择的时候有什么经验窍门的么?关于PN值和关紧力?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hzxyq 发表于 2004-7-29 15:32:00
哦,如果是在旁通上的话,用多大呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
raydong 发表于 2004-7-29 20:31:00
<B>以下是引用<I>hzxyq</I>在2004-7-29 15:32:00的发言:</B>
哦,如果是在旁通上的话,用多大呢?

<P>
<P>旁通阀的选择以前讨论过,可以参考一下:</P>
<P>http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?BoardID=12&amp;ID=99345</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
raydong 发表于 2004-7-29 20:39:00
<B>以下是引用<I>lau_x</I>在2004-7-29 12:51:00的发言:</B>

<P>谢谢,请问选择的时候有什么经验窍门的么?关于PN值和关紧力?</P>

<P>电动阀选择应该注意以下几点:
<P>水阀:
<P>系统承压PN,关断力(一般克服泵的压头),最大操作压差(阀门全开时允许流过阀门的最大压降),阀权度。
<P>选择过程:确定流量(根据输出制冷量和温差计算)——根据阀权度考虑,确定阀门最大操作压差——计算出所需要的KV值——根据KV值选取合适KVS值的阀门——配驱动器——验证关断力。
<P>蒸汽阀:
<P>除以上的还要注意,入口蒸汽压力,蒸汽温度。
<P>还有什么吗?欢迎大家补充!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报