<B>以下是引用<I>lau_x</I>在2004-7-29 8:52:00的发言:</B>
<P>一般暖通空调的电动阀是PN16的,但是现在也经常能见到使用PN10的,想请问什么情况下可以使用PN10的,如果选错,会有什么样的麻烦?</P>
<P>另外,在没有详细计算关紧力的情况下,选择多大的关闭力比较合适?100KPA够吗?</P>
<P>PN的概念是系统承压=动压+静压。动压=水泵压头,静压=水的重力压头。
<P>选低了是绝对不允许的,这是系统安全级别的问题,极端的说,阀门会裂、爆。
<P>第二个问题:没有详细参数的情况下,你要看阀门装载什么地方,控压差旁通、换热器的话100Kpa肯定不行,但如果控制空调机组、新风机组的话,应开可以。
<P>个人见解。</P> |