<P>抱歉,LOOP语句我 不知道,我不做APOGEE,我做产品。</P>
<P>关于你提的压差旁通问题,由几个问题需要注意:</P>
<P>VVF40.150一般来说不能用于压差旁通。你说的控制逻辑没错,但是阀门呢要根据需要设定的压差值来选择。</P>
<P>一般压差总要大于1Bar,这样,选择阀门时候,必须保证Delta P max,Delta Ps这两个参数都大于100kpa,1Bar。否则阀门就出问题了。</P>
<P>压差的设定值,确定起来比较麻烦,一般最理想的是暖通设计师给出压差值,如果没有给出,要根据供水压力,和最不利回路的压降来确定一个范围,然后在现场具体设定一个固定值(有一个经验的调试方法,有时间再讨论)。</P>
<P>一般来说怎么也得2-3公斤(Bar)。</P>
[此贴子已经被作者于2004-7-12 15:02:03编辑过]
|