<p>名称: 深圳市宝城移动通信机楼 </p>
<p>地址: 广东深圳</p>
<p> </p>
<p> 介绍: 深圳市宝城移动通信机楼坐落于深圳市宝安区中心区N27区, 建设用地面积为3596.2平方米,建筑面积为6352.06平方米,计容积率建筑面积为5995.21平方米,是一座6层的移动通信机楼。 每层均以生产通信机房为主,并有配套设备用房,一层设管理设备用房;二层为传输机房;三层为交换机房;四层为电力电池室;五层为交换机房;六层为共享机房; 中国移动公司深圳宝城机楼是为迎接3G通信时代到来而建设的首批新型机楼。本项目中BAS主要对大楼内的中央空调系统进行监控(含冷冻站群控和末端风柜监控),以提供优质稳定的设备运行环境。</p>
<p><img src="http://b204.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=62be9f9b7a632792eb4dce63dc26dec9e55ecf385728d11380241f630d22b02e084d78c3a45054cc930eb883cafe1c29e35c94ee30211119666acce68e5cd64010c9cb501cc5d08380269200a04dd3ed48e98c8d&a=203&b=204 "/> </p>
<p> </p>
<p>本项目最大的亮点在于冷冻站群控系统,系统要求对冷冻站内的2套YORK冷冻主机(每套3台),要在365天24小时不间断运行,水泵和冷却塔每8小时自动切换运行,主机每2个月自动切换,实现轮值。同时还要对水泵做变频调节,并要根据实际负荷大小自动增减主机运行台数,以实现节能运行。在运行过程中如哪个水泵、冷却塔、主机和水阀产生故障要能自动切换,启动备用设备投入运行,保证空调系统的正常运行。并在中控室进行声光报警,提醒管理人员及时进行维护。<br/></p>
[此贴子已经被作者于2011-4-6 13:45:36编辑过]
|