<P>流量单位GPM具体是什么内容,怎么定义这种点的属性?</P>
<P>在流量变送器里输出电信号和实际的流量值是怎么对应换算的</P>
<P>还有静压的单位lnw是什么?</P>
[此贴子已经被作者于2004-7-15 18:02:44编辑过]

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
usst_winw 发表于 2004-7-15 18:34:00
<P>GPM指的是加仑每分钟,就是一分钟通过横截面的水流量(以加仑为单位)</P><P>而电信号对应的是水的流速,当管径一定时,对应的就是水流量。具体水流速是如何转换成电信号的,这跟水流传感器的型号、原理有关了</P><P>Inw就是Inch water的简写,即英寸水柱</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
chosen 发表于 2004-7-15 19:00:00
Inw好象是静压单位啊,现场静压表上来的数据是0。25Inw?????
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
usst_winw 发表于 2004-7-16 09:39:00
<P>对,Inw是静压单位。0.25Inw就是现场静压相当于能激起0.25英寸水柱的压力</P><P>这和压力单位mmHg(毫米汞柱)是差不多的意思</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lsjplayboy 发表于 2004-7-16 13:29:00
<P>厉害啊。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
raydong 发表于 2004-7-16 13:45:00
收益!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
chosen 发表于 2004-7-16 20:24:00
+谢谢,收到
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
usst_winw 发表于 2004-7-18 12:56:00
<P>不要客气,共同学习嘛</P><P>我也是刚入门,很多还要向各位朋友请教呢</P>