求助...

[复制链接]
lyl888 发布于: 2004-7-21 15:52 362 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
近有一工程,采用天地伟业矩阵,视频线用SYV-75-5传输,平均距离250米,出现在监视器上监控画面的文字抖动厉害。在中心用分配器一路到矩阵,一路到硬盘录像机,如果将硬盘录像机接入的这一路撤掉,不会抖动。请教大侠是不是信号衰减原因造成,由于路数多,每路加放大器成本高,有没其它更好的办法解决(已将设备接地了,是否需单点接地或其它接地办法?),联系厂家未能提出好办法,求助大侠出手,万分感谢!
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wego 发表于 2004-7-21 17:54:00

换款分配器用下

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
石头泉 发表于 2004-7-21 18:13:00
我分析可能是阻抗值不匹配,你先查一下监视器的匹配电阻是不是75欧姆。然后作个接地试试。这种情况引起的现象很多。原来有个实验项目是用平衡电阻解决干扰问题,现在还没来得及做,但是你自己可以试一下。
[此贴子已经被作者于2004-7-21 18:22:51编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报