<P>夏天到了,很热!问个很现实的问题:</P>
<P>假如说,公司九点上班,公司人员希望在九点进入办公室时,办公室的温湿度在他们所需要的范围内,使得上班的时候不会太难过;下午下班前,为了节能又不影响舒适度,也要求空调在最佳时间停止。</P>
<P>当然,不可能空调一天到晚开着,这就涉及到空调的最佳开启时间问题,即要求空调在九点前的某个时间自动开启,从而使办公室温度能满足要求。</P>
<P>那么,各个厂家都是怎么样做到这一点的呢?说出来交流一下,ok ?</P>
回复

使用道具 举报

已有17人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
szallied 发表于 2004-7-16 12:46:00
<P>根据经验来开</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lsjplayboy 发表于 2004-7-16 13:17:00
<P>早上冷热水机组提前2个小时开启,空调机组提前40分钟开启。</P><P>下午冷机在3:00左右就可以关闭了。空调机组在下班前半个小时关闭。</P><P>但也要根据实际的情况来定的。要看制冷机的制冷量和区域的大小来定。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
usst_winw 发表于 2004-7-16 13:28:00
<P>这好象还是根据经验来的嘛。</P><P>那你们是根据经验在DDC里设定主机和机组的启停时间吗,可是全国各地各个季节的温差都很大,设定单一时间肯定很难满足客户要求,可如果让客户凭经验去设置的话,好象又并不现实 </P><P>还有什么方法吗?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
raydong 发表于 2004-7-16 13:31:00
制定时间表。设备根据时间表启停。时间表的具体内容,可以根据经验和实际运行的效果,不断修改。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lsjplayboy 发表于 2004-7-16 13:34:00
<P>怎么会不现实那。</P><P>可以通过时间表来实现这种功能阿。</P><P>客户也不是包子阿。在我做的工程里有一个客户自己通过夏至冬至来控制空调机组的开机时间。控的好极了。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
usst_winw 发表于 2004-7-16 13:46:00
<P>哦?这样的客户我喜欢,哈哈。</P><P>可是,光根据夏至冬至啊这种季度性的时间表来定的话,也难说啊,因为同一季节的前后几天温度相差很大的情况也经常有啊,尤其是春秋季节</P><P>有没有DDC直接根据室内外的温差,自动计算主机和机组启停时间的?这样的话,只跟当时室内外温差有关,而不会牵涉到夏至冬至啊什么的那么复杂,而且还不准</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
merryshijin 发表于 2004-7-16 17:58:00
<P>我知道ASI控制器设置了最佳启/停时间,根据每次开启预估时间与实际时间的比较,进行逐渐逼近的方法,每次的控制程序都被记录,这些将成为下次最佳启/停的一个经验值,经过几次就可以逼近真实值了,我试过多次,效果不错!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
raydong 发表于 2004-7-17 00:55:00
<B>以下是引用<I>merryshijin</I>在2004-7-16 17:58:00的发言:</B>

<P>我知道ASI控制器设置了最佳启/停时间,根据每次开启预估时间与实际时间的比较,进行逐渐逼近的方法,每次的控制程序都被记录,这些将成为下次最佳启/停的一个经验值,经过几次就可以逼近真实值了,我试过多次,效果不错!</P>


真的这样应该不错,功能很人性化,不知道怎么避免特殊时间呢?请教。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
chinacity 发表于 2004-7-17 08:26:00
其实HONEYWELL的产品也可以做到啊,在CARE中有一个控件OPT就可以做到啊,只是比较麻烦,需要设置很多参数,你可以找本CARE的书看看啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
chosen 发表于 2004-7-17 12:38:00
<B>以下是引用<I>chinacity</I>在2004-7-17 8:26:00的发言:</B>
其实HONEYWELL的产品也可以做到啊,在CARE中有一个控件OPT就可以做到啊,只是比较麻烦,需要设置很多参数,你可以找本CARE的书看看啊。

<P>老大,我也是做Honeywell的,正在调试中,请教关于冷冻机组的最佳启动组合的算法该在哪里实现呢?在CARE里还是在EBI里面?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
merryshijin 发表于 2004-7-19 09:29:00
<P>ASI在进行编写DDC程序时,可以将正常工作时间与特殊时间分别设定于DDC内,控制器根据DDC时间的设定,实现各自的最优启/停时间。:)OK</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
usst_winw 发表于 2004-7-19 11:30:00
<P>我们ASI 的最佳启停控制方式正如楼上的JJ所说,通过对DDC进行一定的初设,之后DDC会自动计算主机和机组的启停时间,并根据情况自动调整,直到达到一定的精度(这是无须客户调整的,DDC自己学习并搞定)</P><P>其实,BA不断发展的目的,就是为了让客户更舒适,让设备更节能,这就要求我们的产品要更人性化,不断满足客户的需求就是不断的提高自己</P><P>我相信,各个厂家都有自己独到的地方,在此希望各位朋友能说出来让大家分享,也能让我们知道,国内的BA到底发展到什么地步了。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
xzj0311 发表于 2004-7-19 12:20:00
<P>BA不断发展的目的,就是为了让客户更舒适,让设备更节能,这就要求我们的产品要更人性化,不断满足客户的需求就是不断的提高自己</P><P>这个说法不错,我们就是要不断满足客户提出的新需求!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
xiaonaijia 发表于 2004-7-19 12:28:00
<P>根据实际情况来设定,有些房间温度变化的快,这就要晚启晚停了,有些房间温度变化的慢,这就要早启早停了。还有其他的因素,根据实际情况来设定。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
厅雨雾朦胧 发表于 2004-7-19 13:15:00
Honeywell的产品可以完成像9楼的同仁讲的一样的,不过会很麻烦,在控件opt中的参数设定中会涉及很多的专业性问题,在CARE HELP中将的又不是很详细,所以建议大家试一下HVAC系统,很好用的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
mm110 发表于 2004-7-26 18:48:00
merryshijin JJ好厉害啊!我知道SIEMENS的SSTO也可以做到同样的功能,可是没有试过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
merryshijin 发表于 2004-7-27 10:05:00
<P>回复9楼的朋友!</P><P>       特殊时间可以应用DDC程序中的schedule功能进行设定!</P>