求助!!两根镀锌管之间的等电位连接问题。...

[复制链接]
xtdxt 发布于: 2004-6-28 16:35 848 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

各位大侠:

最近,我们承接了一个监控的工程,由于监控点距离较远(70M)左右,在室内吊镀锌管,两管之间用镀锌连接头加顶丝或者加装镀锌底盒连接.原来吊装桥架时,两桥架之间要用编织铜缆连接.作为管之间的连接是否也要用编织铜缆?用什么规格的材料?好有更好的办法吗?

谢谢!!!!!!!!

附图:

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
极品青蛙 发表于 2004-6-30 20:40:00
有接地不就行了吗!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xzh110 发表于 2004-7-1 09:38:00
到市场上去买,有专用接地卡子或配套设备供应的,其实很简单
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
handddd 发表于 2004-7-2 17:56:00
不用了吧~` 用2.5平方或是4平方的单芯电源线连接两条管子就可以了`` 但一定要有接地措施哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
shaoyf 发表于 2004-7-3 17:16:00

电线管是烧接地跨接的啊!镀锌的没做过!不过KBG管是不用烧的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yongqiang 发表于 2004-7-8 23:26:00
强弱电专业布线10年经验!烧接地跨接,然后做防绣处理!
回复 支持 反对

使用道具 举报