主题
在接地网中如果用铜条上锣丝连接,,效果怎么样??。。。跟用扁铁之类的接地相比有什么优劣???
谢谢各位。。。。
使用道具 举报
以下是引用Andy_33在2004-6-24 2:10:00的发言: 在接地网中如果用铜条上锣丝连接,,效果怎么样??。。。跟用扁铁之类的接地相比有什么优劣??? 谢谢各位。。。。
用铜条的好!不过铜条直径应大于BVR95的线径。
首先铜导电性好,最好的要属金了,但是太贵了没有人舍得用,依此类推银、铜、铁---
但是呢铁易氧化,生锈后节点处电阻会大大增大,所以选择铜最为合适。ok 33
铜条氧化也不要紧。
因为正规的地线是两年一次重新测量的。
客气。。欢迎常来坐坐!~
33
以下是引用风富在2004-6-24 22:31:00的发言: 如果用铜条,最好用火熔,或用铜焊。用螺丝很容易氧化。
谢谢。。。。
超老大。。呵呵。。。我每次来都没茶喝。。。。。
怎么那么麻烦?把两根铜条对接,螺丝拧好,记得加弹片!在接口处5 cm左右涂上焊锡膏,用500W电烙铁摆在铜条上加热铜条!同时锡条与电烙铁相接触!等焊锡化成焊锡水后,均匀涂在接口处,还要准备一块湿抹布!(一定要是湿的)在焊锡水还未凝固是快速摩擦一下!(只能是一下,这是工艺要求!如不成功,可重复加热焊锡,再重复摩擦一下,可多次重复,直到你满意为止)按这中做法可保电阻值永远不会因此而改变!(对接前后都须用焊锡处理)
不提倡用铁,如用铁可焊接!如是铁铜对接,与上方法也可解决问题!
1888574647说的好。
一定是做工程的,有着亲身经理,有亲身体验。。欢迎这种原创。
谢谢了!~
我曾用过热熔模进行BV95的多股铜线熔接,只要把两根铜线(对接)或三根铜线(T型熔接)同时放进热熔模里,再加热熔剂,点火进行熔接,效果我想是最好的。