<P>各位高手:</P>
<P>         节日快乐,</P>
<P>         我用一些HoneyWell EX50 模块, 传感器选型为Pt1000, 由于CARE只支持AI点NTC类型,现在我不改设备的情况下如何解决这个问题.</P>
<P>       急急急! 多谢</P>
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
bozhichen 发表于 2004-6-23 16:16:00
<P>怎麽没人顶?????</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hzxiao 发表于 2004-6-23 16:30:00
呵呵,我来顶!EXCEL 50的控制器不能测量PT1000的温度传感器,只能测量NTC20K的温度传感器,你还是换传感器吧,或者把控制器换成EXCEL 80 或者100的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
whld722 发表于 2004-6-24 19:41:00
<P>嘿嘿!做SIEMSNE的,不懂的HoneyWell的设备情况哦!</P><P>怎么顶呀!~</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
rcwang 发表于 2004-6-24 20:27:00
看来大家的水平不高,还是由我楼宇自控老大来回答这个问题吧,有专门这样一家公司做这样的产品,将PT100电流信号转换成4~20mA(或0~10V),你到网上找一下吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
basystem 发表于 2004-6-24 21:10:00
楼上的,将PT1000转成4~20mA的费用估计不低吧?应该接近变送器的价格了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
rcwang 发表于 2004-6-24 21:15:00
不贵,3~4百元钱。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
basystem 发表于 2004-6-24 21:20:00
买一个NTC20K的温度传感器也是这个价格了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
韩成洲 发表于 2004-6-26 22:07:00
<P>honeywell有信号转换器,将NTC转为PT信号,我在北京13911578269</P>