汤托 发布于: 2004-6-22 10:26 429 次浏览 14 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>各位大大:</P>
<P>       小弟在工程中遇到一个难题,一个小区的综合布线工程,该小区面积大概
50亩,长宽大概是300米、200米,其要求的网络综合布线必须围着小区外围的围
墙的围墙来走,而且要求总线结构的联接方式。这样的话,我理解就不能用一般
的双绞线作为总线载体了,必须用光缆,为成本和施工方便考虑我考虑即使是光
缆我也采用总线结构,但是有个问题我需要确定一下:</P>
<P>    比方我开始从总机房出来的是16芯多模光缆一根,在第一个接点我需要分出
一对光芯出来作下级联接——联接至交换机上。这个时候就需要融接了吧?我的
问题是:这时候的融接怎么实现呢? 因为16芯去掉两芯后还有14芯我得继续往
前走啊。有人给我说这时候的融接需要全部切断融接,侧面融接一根两芯的至
交换机,剩下的融接到一跟14芯的新缆上,以此类推。</P>
<P>    大大们,真这么复杂吗?能不能不切断啊? 或者有别的方法吗?</P>

<P>    小弟跪求答复啊!!</P>

<P>
汤托  即日 </P>
回复

使用道具 举报

已有14人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
千织万缕 发表于 2004-6-22 10:31:00
晕咋能这样搞呢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
千织万缕 发表于 2004-6-22 10:32:00
应该分段来组网!全部采用4芯单模,每段四芯~这样比你的方法更便宜!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
li_w00a 发表于 2004-6-22 10:35:00
<P>应该不会吧,那多麻烦,而且很贵的,我也不懂,还是等高手解答</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
li_w00a 发表于 2004-6-22 10:38:00
版主,不是单模的线比多模的贵,用多模的不行吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
汤托 发表于 2004-6-22 10:58:00
<P>谢谢各位大大!</P><P>那请问多模4芯的价格呢? 品牌嘛,我觉得国产九州的就足够好了。</P><P>万分感谢啊!!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
li_w00a 发表于 2004-6-22 11:16:00
楼主哪的,有要综合布线产品时给个机会
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
汤托 发表于 2004-6-22 11:21:00
<P>楼上的大大:</P><P>                  贵公司有超过48口的交换机吗? 口数越多越好!!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
lajk 发表于 2004-6-22 12:29:00
没有搞错吧这样的也做啊真是糟蹋综合布线的工程了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
lajk 发表于 2004-6-22 12:32:00
那有这样做的真是晕了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
li_w00a 发表于 2004-6-22 12:35:00
<P>我公司不做交换机,主要生产线缆、模块,面板,所有的综合布线产品</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
105757144 发表于 2004-6-22 14:27:00
简单一点    四芯多模  最省钱    交换用48口就行  不用太好普通便宜点就行
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
lulu008 发表于 2004-6-22 15:04:00
<P>单根走光缆依然是星星方式,而不是总线的。你把光缆接到小区周围,光缆这边是机房,那边通过熔接可以接到交换机上。其实就是光缆为建筑群主干而已。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
jackwf 发表于 2004-6-22 19:24:00
<B>以下是引用<I>lulu008</I>在2004-6-22 15:04:00的发言:</B>

<P>单根走光缆依然是星星方式,而不是总线的。你把光缆接到小区周围,光缆这边是机房,那边通过熔接可以接到交换机上。其实就是光缆为建筑群主干而已。</P>


回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
HZCQ 发表于 2004-6-23 09:51:00
<P>在每一个接点处直接拉所需的光缆芯数(考虑备用)到中心机房,这样比较经济合理</P>
回复 支持 反对