我是新兵 发布于: 2004-6-8 16:36 523 次浏览 15 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
小弟刚接下一工程,辅料及线材按实际用量算,且有个订额比较低。我以前从没有做过这样的工想省点线,云台的控制线可以可以像布考勤机的线一样手握手并联啊,220V电源线可以和摄像机的信号线及云台控制线走一根管。系统中有29个点平均在300米长,是12V集中供电好,还是220V过去之后再变压。如果解码器和云台是用AC24V的我可不可用RVVP4*0.5线其中两芯用做电源走24V,两芯用做解码器的控制线。小弟急盼答复!!!!
回复

使用道具 举报

已有15人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
道道道道中道 发表于 2004-6-8 17:09:00

1.云台的控制线可以可以像布考勤机的线一样手握手并联啊(控制线可以并联)

2.220V电源线可以和摄像机的信号线及云台控制线走一根管(可以的,但是有时候容易出现干扰请注意)

3.系统中有29个点平均在300米长,是12V集中供电好,还是220V过去之后再变压

(你有多少个静电和动点没说明白就说29个点太含糊,可以这样让你看看,全是静点的话

12v集中供电是可以的,但是你的考虑摄像机负载的问题.220v集中供电可以,但是若考虑到日后维护的话麻烦,危险,但是负载的问题能得到解决.

如果你是既有动点又有静点的话,建议220v供电(考虑到你想节省).解码器大部分是220v供电,摄像机12v供电所以,在前端静点处就的进行ac220v--dc12v的变压(12v的稳压电源)

4.如果解码器和云台是用AC24V的我可不可用RVVP4*0.5线其中两芯用做电源走24V,两芯用做解码器的控制线。

看到这里觉得你很是省呀!解码器控制云台的电压是多少,那你就用多少的电压的云台.你所说的用4芯线来跑控制和电源,而且是300米的距离.我没式过

另外补充一句"干省的时候省,该花的时候花""钱要花在刀刃上"

希望你能明白

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
GEORGE_VST 发表于 2004-6-8 20:59:00

1.云台的控制线可以可以像布考勤机的线一样手握手并联.

2.220V电源线可以和摄像机的信号线及云台控制线走一根管.解码器一般设在摄像机最近处,五到十米不存在干扰.

3.系统中有29个点平均在300米长,接解码器就可以了,可选择集中供电,有解码器的直接由解码器供电就是了.

4.如果解码器和云台是用AC24V的,可用RVVP4*0.5线其中两芯用做电源走24V,两芯或带屏蔽的两芯线用做解码器的控制线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
道道道道中道 发表于 2004-6-8 21:18:00
对于技术的问题要务实,要有实事求是,实践的精神
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
数字光端机 发表于 2004-6-8 22:14:00
同意
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
数字光端机 发表于 2004-6-8 22:14:00
同意
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
我是新兵 发表于 2004-6-9 09:08:00

谢谢各位的解说,小弟了解了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zjc1023 发表于 2004-6-9 16:03:00
我也是新手,跟公司做过几次工程,但我看线路问题主要是电压电流的衰减,尤其是动点,其他的就没有什么了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
hzy2196 发表于 2004-6-9 16:29:00
路过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
shuaigeliu77 发表于 2004-6-9 16:47:00
个人认为220V和信号线走一根管是绝对不允许的.我吃过这样的亏,千万别这样做
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
走西口 发表于 2004-6-9 17:00:00
好兄弟,大家都帮你,我什么也不会,就帮你顶下吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
xuson 发表于 2004-6-21 22:44:00

路过

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
whld722 发表于 2004-6-22 00:08:00

同意楼上的!220V和视频线一块走,那可万万使不得,解决干扰的时候,你会头痛死的!!24V的还可以!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
snow_stone 发表于 2004-6-23 16:17:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
你不懂我 发表于 2004-6-23 16:35:00
300米怎么实现集中供电啊,到头,还不衰减没了,