1.云台的控制线可以可以像布考勤机的线一样手握手并联啊(控制线可以并联) 2.220V电源线可以和摄像机的信号线及云台控制线走一根管(可以的,但是有时候容易出现干扰请注意) 3.系统中有29个点平均在300米长,是12V集中供电好,还是220V过去之后再变压 (你有多少个静电和动点没说明白就说29个点太含糊,可以这样让你看看,全是静点的话 12v集中供电是可以的,但是你的考虑摄像机负载的问题.220v集中供电可以,但是若考虑到日后维护的话麻烦,危险,但是负载的问题能得到解决. 如果你是既有动点又有静点的话,建议220v供电(考虑到你想节省).解码器大部分是220v供电,摄像机12v供电所以,在前端静点处就的进行ac220v--dc12v的变压(12v的稳压电源) 4.如果解码器和云台是用AC24V的我可不可用RVVP4*0.5线其中两芯用做电源走24V,两芯用做解码器的控制线。 看到这里觉得你很是省呀!解码器控制云台的电压是多少,那你就用多少的电压的云台.你所说的用4芯线来跑控制和电源,而且是300米的距离.我没式过 另外补充一句"干省的时候省,该花的时候花""钱要花在刀刃上" 希望你能明白 |