求助,XL50之间读数据怎么做
求助,XL50之间读数据怎么做...
[复制链接]
poto00
发布于: 2004-7-2 13:44
675 次浏览
6 位用户参与讨论
电梯直达
求助,两个XL50通过C-BUS连接,A要读B上输入点的值参与A的控制,怎么做
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有6人评论
szallied
当前离线
积分
10136
沙发
szallied
发表于 2004-7-2 14:06:00
<P>写程序的时候加REMOTE POINT </P><P>具体的几句话讲不清楚</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
oscar_mint
当前离线
积分
769
板凳
oscar_mint
发表于 2004-7-2 14:12:00
最简单的办法是:把XL50_A中的要给XL50_B的数据通过DO(AO)给出来,在通过XL50_B的DI(AI)接收。即:把A的输出连接到B的输入。
回复
支持
反对
使用道具
举报
szallied
当前离线
积分
10136
地板
szallied
发表于 2004-7-2 14:25:00
<P>楼上的创意也不错啊</P><P>我咋没想到这么新奇的办法</P><P>经你一提醒</P><P>思路开阔了很多</P><P>谢了</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
poto00
当前离线
积分
958
5
#
poto00
发表于 2004-7-2 14:55:00
XL50-A要读XL50-B的AI01点的值是在A中设一个REMOTE POINT吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
poto00
当前离线
积分
958
6
#
poto00
发表于 2004-7-2 14:59:00
<P>3楼老兄!!我的XL50-A上没点了,才把数据输入XL50-B,现在想通过网络把他读出来</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
zhuzhu217
当前离线
积分
303
7
#
zhuzhu217
发表于 2004-7-3 14:39:00
<P>可以在A的CARE里做一个全局量软点,设定其地址,直接去读去B的物理地址的值。然后就可以那这个全局量点参与控制了</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城