调试完第一个柜子,在调试第二个DDC时,在DOWN入程序时总是出错终止,Honeywell的技术支持说需要对柜子初始化,比如将Controller no设定为2,同时需要将Controller name和Project都设定为CONT02,在XL ONLINE里已经将no.设为2,怎么改Controller name和Project呢?另该CPU已经被写入了1号柜子的程序,系统总是将他认定为CONT01。
[此贴子已经被作者于2004-7-13 20:09:40编辑过]

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
chosen 发表于 2004-7-13 22:29:00
高手发招啊,顶回去
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
chosen 发表于 2004-7-14 09:44:00
<P>就是DDC的初始化问题,高手发招啊</P><P>顶回去,急啊,正在现场茫然呢?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
szallied 发表于 2004-7-14 10:31:00
<P>可能你是的Project建立的时候</P><P>语言没选对</P><P>看看是不是选成中文了</P><P>改成USA的试试</P><P>要不然就复位一下</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
poto00 发表于 2004-7-14 15:21:00
<P>先将该控制器清空,不联网试试</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lutidong 发表于 2004-7-14 16:38:00
CONTROL NAME和PROJECT好改啊。应该不是这个意思。将第2个柜子DDC复位,然后你用手操器将CONTROLLER NUMBER地址改为3(一般地址1让EBI用),单独实验(不联网)看看是否能够正常下载。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
chosen 发表于 2004-7-14 20:13:00
<P>谢谢,上面的大侠,才搞明白CPU上面的一个孔Reset,</P><P>这么重要的信息不明确标出,Reset下就清空了,可以重新设置CONT no写入程序</P>