楼控信号超长传输的问题(请教高手)...

[复制链接]
anytimes 发布于: 2004-6-10 13:59 512 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
方圆六平方公里的范围内,分散几个大型建筑物,统一设备监控管理(一个监控服务器),请问信号传输怎么解决?
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hushangang18 发表于 2004-6-10 14:02:00
加中继器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
anytimes 发表于 2004-6-10 14:08:00
<P>用光缆传输呢?是否增加额外的光电信号转换设备?如光端机什么的?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ice_fire 发表于 2004-6-10 16:20:00
同意二楼,造价底
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
sa 发表于 2004-6-10 16:33:00
你用的是哪个品牌的产品,像Johnson、Alerton、Trend等产品直接走Tcp/IP就能搞定,那样的话只要挂在有综合布线数据点的地方就行!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
anytimes 发表于 2004-6-10 17:22:00
<P>HONEYWELL,设计考虑是挂TCP/IP,但是涉及到布线系统是另外的公司做,布点不是很方便</P>