千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

PID参数大概在什么范围?...

[复制链接]
chosen 发布于: 2004-6-10 14:08 1044 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我用Live Care 静态仿真时PI的参数通常都要到3000-6000才行.
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
szallied 发表于 2004-6-10 14:24:00
<P>不是把</P><P>不同的控制参数是不同的</P><P>一般的空调的控制p是10以下,i是取1000 左右,都是越小作用越大</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
chosen 发表于 2004-6-10 16:50:00
我调的几个PID控制的参数设在p=3 I=1000时输出结果根本没有变化,保持初始值,为什么呀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
chosen 发表于 2004-6-10 17:01:00
<P>我使用默认的参数p=3,I=1000输出结果大都保持初始状态,PID根本没起作用</P>
<P>我用的是静态模拟,有高手指点下啊.新手,多多帮助,3Q</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
basystem 发表于 2004-6-10 17:53:00
不同的控制对象使用的PID参数是不一样的,调试回风温度控制水阀,使用XP=3,TN=1000默认值就好了,但是对于VAV风柜和新风机,是以送风温度来调节水阀的,其PI值就不一样了,其他,如旁通压差的调节,水泵转速的调节,风机转速的调节等等,也要根据现场的DEVICE的特性(风道,水路等的阻力特性,风机,泵的转速特性等等)来调整合适的参数,在现场调试多了,自然就可以知道了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hushangang18 发表于 2004-6-11 07:59:00
你的采样信号和设定信号太小,你放大信号
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
chosen 发表于 2004-6-11 09:47:00
请教,怎么放大信号??
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆