恺星
积分
帖子
主题
我监理这些工地来看,大家在有些问题上都做的不到位,或者说都没有引起注意。
一、标志。尤其是电信施工的,线缆是一塌糊涂。
二、桥架或管过沉降缝。
三、桥架与管的连接,尤其和金属软管连的那叫难看。
四、室外覆管(我没有见到规范的)。
五、金属管的防锈处理。尤其DG管。
六、86盒,尤其六类,他们也用普通的86盒。
七、线缆穿放半成品保护,很少有人做的好。
八、与其他管道的避让。桥架也好管也好,没有一个统筹安排,抢道来着。
还有很多呢,你们觉得呢?
使用道具 举报
版主?六类线不用普通86盒?那应该选用什么盒???
以下是引用Avaya518在2004-5-25 23:26:00的发言: 六、86盒,尤其六类,他们也用普通的86盒。 版主?六类线不用普通86盒?那应该选用什么盒???
金属管的防锈处理。尤其DG管。
除锈后,两底一面!!!两边防锈漆,一边银粉
八、与其他管道的避让。桥架也好管也好,没有一个统筹安排,抢道来着
小管让大管,无工艺要求的让有工艺要求的!!!!
好昏 哪有这么复杂的
我们这里的监理都不监我们的
呵呵呵呵 最多就是用对强电的规范来约束我们
比较注重的也就是防雷接地 施工中的外观形象问题而已
其实我觉得弱电实施中存在的最大问题是工序协接
就我接触的许多施工队伍 施工企业
在这个方面根本都不考虑
以致到后期经常会产生扯皮
还有就是后期的竣工验收和移交与工程的维护
有好多工程还未验收移交却已经开始实质性的维护
我接触过一个企业就是因为这个原因被托跨的
明天就要施工了
又学了几招
那你怎么让你跟的工程通过验收的??
请赐教!
我做了九年通信线路工程了。有时到一个大厦,我都会说,这座大楼是我做的。。
做工程的要有职业道德,不管你挣钱多与少。
其实电信施工规范要求很严,大家如果按照它里面的80%要求,应该就不会有什么问题了。。。。。。。。。。。
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页