千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[讨论]honeywell XL500 CPU 5010...

[复制链接]
szallied 发布于: 2004-5-19 11:46 905 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>XL500的cpu模块xc5010当时可以下载程序和同电脑通讯</P>
<P>就是程序过不了多久会丢失,那时候手操器只能看到一片空白,连ddc的内部信息都没有</P>
<P>直到按了上面的reset后才有</P>
<P>是什么问题呢?</P>
<P>哪位遇到过?</P>
[此贴子已经被作者于2004-5-20 16:29:49编辑过]

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
szallied 发表于 2004-5-20 16:30:00
自己顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
3326aaa 发表于 2004-5-20 16:54:00
<P>我不知道,但也帮你顶,,,......................</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
LJS1585 发表于 2004-5-20 18:35:00
<P>有几种情况;先确定连接连线是否正常(先排除低级错误),按步骤操作。</P>
<P>现场有没有上位机(中央站PC),如果有在现场手操器出现白屏时在中央站PC中看该DDC有没有上线并运行,如果在中央站上线并运行正常,那么该CPU模块可继续使用,只是显示中断出错。</P>
<P>如果在中央站PC中已离线,那么CPU模块中内部操作系统有问题(DDC内部都有小型操作系统),没救!</P>
<P>如果现场没有上位机,可使用同级网络上的另外DDC查看该DDC。</P>
<P>如还有疑问电话咨询(0)13355781565   或          LJS1585@263.NET</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
sa 发表于 2004-5-23 10:05:00
广告帖,要被删的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
dianawyj913 发表于 2004-5-23 15:29:00
<P>管理员应该删,抵制广告</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
basystem 发表于 2004-5-28 22:27:00
请问你解决了这个问题没有?XL5010我没有碰到过这个问题,但是碰到过好几次ZONE MANEGER出现死机的情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
szallied 发表于 2004-6-4 11:25:00
<P>还是不行</P><P>可能ddc要维修</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
oscar_mint 发表于 2004-6-4 16:13:00
检查一下电压
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
szallied 发表于 2004-6-4 16:46:00
<P>电压是ok的</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城