刺客冬天 发布于: 2002-12-19 16:08 357 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
现在 我 有 一个方案    主机房在5层  最远的信息点在 18 层

这就要解决百米超长的问题我在每层 配线间 做了一个机柜和

24口配线架。和交换机。我想问一下 在垂直竖井里敷设还有没有
别的好的方案和材料  有几个解决方案 这个方案是网络布线
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
AndyLQ 发表于 2002-12-19 17:11:00
难道主机房一定要放在五楼吗~~~

如果只能放在五楼,那主干网就用光纤呀~~~正好是垂直的~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
sky_ 发表于 2002-12-19 17:15:00
你已经在每一层都设配线间了,
那主干就应该不会超过100米呀,
想省钱,主干就用超五类双绞线吧,还要看你要求是多少M到桌面。

18层的楼,我想业主应该要求主干放光纤吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
chenyong1027 发表于 2002-12-19 19:33:00
主干用光纤!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
恺星 发表于 2002-12-19 19:55:00
主机房在五楼没有关系。你主干用光纤上去了呀。百米考虑的是到桌面。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
mqw_0 发表于 2002-12-21 16:30:00
主干用光纤!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
lely 发表于 2002-12-21 16:41:00
如果有超长的距离,也可以考虑使用同轴电缆来联接,传输100M的速率没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
极光 发表于 2002-12-21 21:26:00
同4,6楼