我想问一下,网络机柜要接地应该如何接呢??
我想问一下,网络机柜要接地应该如何接呢??...
[复制链接]
hsyux
发布于: 2004-5-3 10:19
983 次浏览
9 位用户参与讨论
电梯直达
资料上说接地电压不要超过3--4V 是什么意思呢?
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有9人评论
tony-77
当前离线
积分
399
沙发
tony-77
发表于 2004-5-3 10:31:00
大楼的话建议单独接地,如果有防雷接地系统最好,最好不要使用公共接地系统(某些时候接比不接更不安全)!
回复
支持
反对
使用道具
举报
tony-77
当前离线
积分
399
板凳
tony-77
发表于 2004-5-3 10:38:00
如果是大楼的话建议单独接地,如果有防雷接地系统最好。最好不要使用公共接地(接比不接更不安全)!至于接地电压不是很清楚,但施工应该是机电的事。
回复
支持
反对
使用道具
举报
hsyux
当前离线
积分
733
地板
hsyux
发表于 2004-5-4 20:13:00
我们老板要我去搞定机柜接地的事啊,我也不知道如何接,是不是搞一根电线绑在机柜上,另一头埋在地下呢??
回复
支持
反对
使用道具
举报
小狗子
当前离线
积分
522
5
#
小狗子
发表于 2004-5-4 20:31:00
<P>谁个知道呢??</P><P>有待于高手再来回答!!!!</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
yokai
当前离线
积分
178190
6
#
yokai
发表于 2004-5-4 21:49:00
<P>接地电压是指以电源的+或者-分别与接地极之间的测试电压。</P><P>机柜的下面有接地螺丝和接地极连接起来就可以了。</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
jxgz119
当前离线
积分
298
7
#
jxgz119
发表于 2004-5-10 09:58:00
<P>做个接地工程,要不和避雷接地连接.</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
wl0117
当前离线
积分
22
8
#
wl0117
发表于 2004-5-10 10:01:00
自己作个接地系统,要求<4欧姆,然后在机房作个接地铜排,将机柜连到铜排上就可以了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
sunny155cn
当前离线
积分
18011
9
#
sunny155cn
发表于 2004-5-10 10:07:00
一般的电信机房都是用地板下的公共接地网的。接一根6平方的多股铜芯线就能满足要求,而且你是机柜接地,和屏蔽线缆接地的作用不一样,要求没那么高。电压差一般也不会超过3V。
回复
支持
反对
使用道具
举报
dcy
当前离线
积分
3974
10
#
dcy
发表于 2004-5-10 15:54:00
就是找条线缆把机柜和铜牌连接就可以
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城