千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

我想问一下,网络机柜要接地应该如何接呢??...

[复制链接]
hsyux 发布于: 2004-5-3 10:19 983 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
资料上说接地电压不要超过3--4V 是什么意思呢?
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tony-77 发表于 2004-5-3 10:31:00
大楼的话建议单独接地,如果有防雷接地系统最好,最好不要使用公共接地系统(某些时候接比不接更不安全)!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tony-77 发表于 2004-5-3 10:38:00
如果是大楼的话建议单独接地,如果有防雷接地系统最好。最好不要使用公共接地(接比不接更不安全)!至于接地电压不是很清楚,但施工应该是机电的事。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hsyux 发表于 2004-5-4 20:13:00
我们老板要我去搞定机柜接地的事啊,我也不知道如何接,是不是搞一根电线绑在机柜上,另一头埋在地下呢??
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
小狗子 发表于 2004-5-4 20:31:00
<P>谁个知道呢??</P><P>有待于高手再来回答!!!!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yokai 发表于 2004-5-4 21:49:00
<P>接地电压是指以电源的+或者-分别与接地极之间的测试电压。</P><P>机柜的下面有接地螺丝和接地极连接起来就可以了。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
jxgz119 发表于 2004-5-10 09:58:00
<P>做个接地工程,要不和避雷接地连接.</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
wl0117 发表于 2004-5-10 10:01:00
自己作个接地系统,要求<4欧姆,然后在机房作个接地铜排,将机柜连到铜排上就可以了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
sunny155cn 发表于 2004-5-10 10:07:00
一般的电信机房都是用地板下的公共接地网的。接一根6平方的多股铜芯线就能满足要求,而且你是机柜接地,和屏蔽线缆接地的作用不一样,要求没那么高。电压差一般也不会超过3V。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
dcy 发表于 2004-5-10 15:54:00
就是找条线缆把机柜和铜牌连接就可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆