supporter 发布于: 2004-5-8 16:11 507 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>有一工程正在实施,门禁线路总长800m,楼栋为1、2、3、4、5、6。分段测试,1~4正常,接上5以后就不正常,是线路过长吗?</P>
<P> 厂家标识可以达到1200m,如果线路过长,需要增加信号放大器吗?</P>
<P>谢谢!!!</P>
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
非常男孩 发表于 2004-5-8 16:15:00
能具体说一下不正常的情况和你选用线材的规格型号么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
douven 发表于 2004-5-8 16:57:00
接上5之后是怎样的不正常法,是整个网络不通还是只有5不通?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
supporter 发表于 2004-5-8 22:48:00
<P>整个网络不通,线材是RVVP4*0.75</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
LUCKSTAR007 发表于 2004-5-9 08:04:00
<P>是线路五出现故障,我处理过这样的问题,长度不是根本问题。</P><P>在门禁的联网过程中如果某一个环路中的一个控制器出现问题会影响整个网络</P><P>你现在要做的就是把线路五断开,逐个检查控制器。</P><P>最后你能找到问题的所在。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
LUCKSTAR007 发表于 2004-5-9 08:07:00
<P>还有一点,有是门禁系统在联网的过程中,联网线最好选用带屏蔽的双绞线。</P><P>如RVSP-2*1.5的线是很好的选择。可以消除线路中的平行电容。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
douven 发表于 2004-5-9 10:38:00
<P>如果是1-4都正常,一接上5就整个网络不通的话,那么</P><P>就是线路5在某个地方有短路,有可能是轻微的短路,单</P><P>独测一下5,细心点儿一定能查出来的</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
门禁 发表于 2004-5-9 12:19:00
<P>问题可能就出在5的控制器上</P><P>换一块板试试罗</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
lugangde 发表于 2004-5-9 12:58:00
<P>同意上面几位仁兄的意见,我认为你可以只把5层通讯调试,看看5层单一通不通,就可以知道问题出在哪里了!!!!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
supporter 发表于 2004-5-9 23:08:00
<P>谢谢几位,我单独断开也都测过,就是没有单独的测5,我试一下。</P><P>谢谢!!!</P>