各位弟兄:昨天我有一个工程进行验收,光纤都没有通过,情况如下:
我们用的是50/125的多模光纤,头是磨接的的。第一遍监理验收的时候用的是Microtest的测试仪,说通过,但是衰减大。
第二遍信息办验收,却全部失败,衰减都在3.8左右,如何是好?
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有17人评论
我爱布线
当前离线
积分
512
沙发
我爱布线
发表于 2002-11-13 09:13:00
你是自己磨的吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
wjjh
当前离线
积分
417
板凳
wjjh
发表于 2002-11-13 09:20:00
回复
支持
反对
使用道具
举报
西臣
当前离线
积分
897
地板
西臣
发表于 2002-11-13 09:44:00
是在上海吗?请联系我可以互相探讨一下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
星期天的早晨
当前离线
积分
290
5
#
星期天的早晨
发表于 2002-11-13 10:17:00
容接比磨接贵不了多少钱,干什么要磨接,成品率很底的
回复
支持
反对
使用道具
举报
彭湘
当前离线
积分
10880
6
#
彭湘
发表于 2002-11-13 10:18:00
你可以用FLUKE加光纤模块测试一次,如果有条件的话,也可以用OTDR测试,一般来说,有可能是光纤头没有擦干净,不过也不能排除没有磨好的可能。有问题的话可以找我!
回复
支持
反对
使用道具
举报
liuzhibin
当前离线
积分
8735
7
#
liuzhibin
发表于 2002-11-13 10:26:00
是不是没研磨好?不行就熔接吧,也费不了多少钱,可不要因小而失大呀!记住要用正规厂家的尾纤呦
回复
支持
反对
使用道具
举报
cen
当前离线
积分
73
8
#
cen
发表于 2002-11-13 14:45:00
严格来说真的高了,重磨吧
可以探讨一下
01062148848
回复
支持
反对
使用道具
举报
pipi
当前离线
积分
46
9
#
pipi
发表于 2002-11-13 16:31:00
是指在原来的头上重磨吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
gf1000
当前离线
积分
3142
10
#
gf1000
发表于 2002-11-13 17:01:00
把头切了从新磨
每个都不通过你是不是工具磨盘不对或技术有问题吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
012340
当前离线
积分
1769
11
#
012340
发表于 2002-11-13 17:45:00
感觉真好,还可以学点技术。
回复
支持
反对
使用道具
举报
小白先生
当前离线
积分
1143
12
#
小白先生
发表于 2002-11-13 18:11:00
再重新做头吧!最好换个工程师磨吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
airwings
当前离线
积分
961
13
#
airwings
发表于 2002-11-13 20:12:00
我也认为应该从新做,用熔接啊!会好很多的!就算是你搞定监理和甲方,以后一使用的话他们还会找你的!我遇到过这样的事,在行用中发输的速度很慢的啊!
回复
支持
反对
使用道具
举报
qwhy
当前离线
积分
1828
14
#
qwhy
发表于 2002-11-13 23:05:00
这个年头还用磨接?
回复
支持
反对
使用道具
举报
HUHU
当前离线
积分
3045
15
#
HUHU
发表于 2002-11-14 09:42:00
我昨天就自己在做 12芯 做了两天 靠 有个溶接机多好啊 磨接了半天 2米的光纤 接好了只剩半米了
回复
支持
反对
使用道具
举报
gjlyh
当前离线
积分
1569
16
#
gjlyh
发表于 2002-11-14 12:26:00
我也同意,省时间、损耗还低。
回复
支持
反对
使用道具
举报
星际浪子
当前离线
积分
24
17
#
星际浪子
发表于 2002-11-14 13:38:00
你使用的测试仪的发射光纤如果是62.5/125的也会有影响
回复
支持
反对
使用道具
举报
henry_gu
当前离线
积分
547
18
#
henry_gu
发表于 2002-11-14 13:54:00
重新做吧,光纤没断是没有问题的
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城