千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教关于千兆网的问题?...

[复制链接]
brainey 发布于: 2004-4-12 21:52 687 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>我这边有个关于千兆网的问题,请大家帮帮忙,先谢了!</P>
<P>1.千兆网是不是每个信息点也必须是千兆?我原来理解的是干线千兆,水平系统百兆即可。</P>
<P>2.干线千兆,桌面百兆的要求,是不是必须用六类模块?</P>
<P>3.因为这次的项目是在物流中心,基于这种工业环境下,有没有用屏蔽线缆的需要?如果有必要,是否在配线设备上屏蔽系统也与非屏蔽系统不同?</P>
<P>4.因为点数少,距离远,我的每个配线间只有150—180个点,有没有单独划出一间配线间的需要?(我是看见单元楼里的交换机箱,直接挂在墙上那种,配线架什么的都可以省掉了,水平线缆直接接到交换机上,可以么?)</P>
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
断翼 发表于 2004-4-12 22:44:00
<B>以下是引用<I>brainey</I>在2004-4-12 21:53:00的发言:</B>

<P>1.千兆网是不是每个信息点也必须是千兆?我原来理解的是干线千兆,水平系统百兆即可。</P>
<P>所谓千兆网是指千兆到桌面。采用六类布线系统解决。</P>
<P>2.干线千兆,桌面百兆的要求,是不是必须用六类模块?</P>
<P>干线千兆,百兆到桌面,用超五类解决方案就可以满足。</P>
<P>3.因为这次的项目是在物流中心,基于这种工业环境下,有没有用屏蔽线缆的需要?如果有必要,是否在配线设备上屏蔽系统也与非屏蔽系统不同?</P>
<P>可以不使用屏蔽系统,但在流水线部分如果跟电源系统过近可能会造成很大的干扰。当然采用屏蔽系统更好。屏蔽是指全程屏蔽,即指所有数据系统都是屏蔽系统。中间不得有任何一点非屏蔽的节点,否则就不是全程屏蔽了。</P>
<P>4.因为点数少,距离远,我的每个配线间只有150—180个点,有没有单独划出一间配线间的需要?(我是看见单元楼里的交换机箱,直接挂在墙上那种,配线架什么的都可以省掉了,水平线缆直接接到交换机上,可以么?)</P>
<P>专业的做法,不推荐用这种方式,如果在平均每个点的长度不超过90米的前提下,使用一个配线间就可满足。机柜使用壁挂式的,采用配线架及跳线的方式,更美观,维护更方便,使用寿命更长!</P>


回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
brainey 发表于 2004-4-13 08:42:00
<P>谢谢你的帮助,您就帮人帮到底了,再请教几个问题</P><P>根据你的解释,那我就选用超五类线和超五类模块,百兆到桌面即可。</P><P>但是还有一点不清楚:整个系统屏蔽,是不是在配线设备上也与非屏蔽系统不同?还是只是线缆和屏蔽接地不同?</P><P>我设了三个配线间分别管理179、92、18个信息点(全是数据点),考虑选用24口超五类配线架,那么接干线子系统光纤这边选哪一种光纤配线架?按我这个规模,是不是每个管理间只需要1台机柜?要多大?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
qicuifeng916 发表于 2004-4-13 09:27:00
光纤配线架用什么样的没有关系,主要是熔接或者黏膜的时候比较重要,所以选择一般的光纤配线架就可以了,你可以计算一下用多大的机柜 ,24口的配线架是3个U加网络交换机等就可以算出了用什么样的机柜,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xiefei821 发表于 2004-4-13 10:04:00
一个2米的机柜=43U!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xiefei821 发表于 2004-4-13 10:36:00
<P>一个24口标准交换机是1U!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
brainey 发表于 2004-4-13 11:08:00
喔,很有帮助
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
qinquan312 发表于 2004-4-13 11:50:00
<P>1.千兆网是不是每个信息点也必须是千兆?我原来理解的是干线千兆,水平系统百兆即可。</P>回答:
<P>所谓千兆网是指千兆到桌面。采用六类布线系统解决。</P>
<P>2.干线千兆,桌面百兆的要求,是不是必须用六类模块?</P>回答:如果用户没有特别要求,为减少成本可以选用五类模块;布线要的是整个信道性能,线缆和配线架用六类,模块最好还是用六类,这也为以后升级作好的准备.
<P>3.因为这次的项目是在物流中心,基于这种工业环境下,有没有用屏蔽线缆的需要?如果有必要,是否在配线设备上屏蔽系统也与非屏蔽系统不同?</P>回答:
<P>可以不使用屏蔽系统,但在流水线部分如果跟电源系统过近可能会造成很大的干扰。当然采用屏蔽系统更好。屏蔽是指全程屏蔽,即指所有数据系统都是屏蔽系统。中间不得有任何一点非屏蔽的节点,否则就不是全程屏蔽了。</P>
<P>4.因为点数少,距离远,我的每个配线间只有150—180个点,有没有单独划出一间配线间的需要?(我是看见单元楼里的交换机箱,直接挂在墙上那种,配线架什么的都可以省掉了,水平线缆直接接到交换机上,可以么?)</P><P>回答:</P><P>根据经验200个左右信息点一个2.0机柜,你的情况配一个1.8m的不机柜就可以了。只要最远点不超过100m(加配线间跳线和终端跳线),就可以放在一个配线间里。
</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
brainey 发表于 2004-4-13 16:16:00
<P>电源可以和配线设备及交换设备放在同一个机柜里么?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
robinwang 发表于 2004-4-13 17:08:00
<P>电源不可以和设备放在一起,要由一个专门的配电箱。</P><P>另外如果你是做屏蔽系统,配线架和非屏蔽系统是不一样的,具体情况你需要看采用的是什么品牌</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
finder263 发表于 2004-4-14 02:18:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
105757144 发表于 2004-4-14 10:45:00
学到了  
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城