windsfly 发布于: 2002-11-8 11:27 300 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
在使用fluck测试五类线基本链路时为何长度超过94米极限,但测试仍然pass.请高手赐教。
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xiaantony 发表于 2002-11-8 19:42:00
老兄!!
你要查一查是哪一个厂家的?
AVAYA?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ieas-SHIP 发表于 2002-11-8 20:04:00
老兄,双绞线的衰减值原理上是100米,,但超过也可以用啊!!
回复 支持 反对

使用道具 举报