搞了个对射式楼显,请大家PP...

[复制链接]
fclvgyfe 发布于: 2004-7-9 14:24 337 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
潜心研究三个星期,总算搞出个楼显。采用红外对射监视电梯平层板信息,与电梯轿厢共进退,应该永无错层之虞。请大家批批。 上海维止电子科技有限公司 021-62321501法纯 fclvgyfe@online.sh.cn
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
fclvgyfe 发表于 2004-7-9 16:32:00
哦,没人响应还是都不感兴趣啊?沉得好快。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
慈悲 发表于 2004-7-9 17:32:00
老大,不明白这是什么东西。说清楚点啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
djyuzc 发表于 2004-7-9 17:59:00
不清楚
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
fclvgyfe 发表于 2004-7-9 18:09:00
WIN-SF5M03电梯楼层显示器使用说明

一、产品概述:

WIN-SF5M03电梯楼层显示器是通过在电梯监控视频信号上叠加电梯运行启停层号,使监控人员能实时了解电梯运行方位及状态的专用设备。

二、特点与功能:

设备与电梯同步运动,通过对电梯自身平层板的监测,获知与电梯同步的运行状态。在正常运行过程中,避免了其它检测方法常出现的错层现象。只需使对射头适当对准,接入相应的输入输出视频线即可,安装调试过程十分方便。三个LED显示灯可分别显示电源好、对射通断等工作状态,使工程调试一目了然。

三、技术指标:

3.1供电方式: AC220V±10%(50Hz)

3.2功 率: <5W

3.3工作环境温度:-10℃—+50℃

3.4工作环境相对湿度:<95%

3.5显示楼层数范围:任意范围

3.6显示电梯序号范围:任意范围

3.7电梯运行累积误差:无

3.8电梯运行状态显示标记:上行(↑)、下行(↓)、平层(无)

3.9视频信号输入幅度:1Vp-p(75Ω)

3.10视频信号输出幅度:1Vp-p(75Ω)

3.11重量:0.5KG

四、安装调试方法

把视频线正确接入设备中视频的输入输出BNC座上。把对射感应头上引出的电源(5V)及信号线正确接入控制器的接线柱,接入设备电源,此时两个对射指示灯亮,表明对射未通。再把对射感应头水平安置在电梯自身的两个平层对射支架上,调整位置以使对射指示灯熄灭,表明对射已对准。把感应头固定其上。安装完成。开动电梯至最底层,设备开始正常工作。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
fclvgyfe 发表于 2004-7-9 18:11:00
这法子从别人那学来的,还以为很流行,不好意思啦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
laosuoren 发表于 2004-7-9 23:03:00

时间长了,红外线会不会功率不够?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
fclvgyfe 发表于 2004-7-12 12:49:00
距离很短,不会有这个问题。
回复 支持 反对