NEC Topaz 中继开启来电显示后出现问题...

[复制链接]
jemmywinme 发布于: 2014-8-30 14:01 383 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
NEC Topaz 中继开启来电显示后振铃组分机只响铃三声!!三声过后不能接听电话!!主叫方没有中继有回铃音!!!关闭来电显示一切正常!!振铃组持续响铃!!不知有没人遇过这问题!!如何解决???
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
pabxman 发表于 2014-8-31 11:04:51
查: 81-01-09 根据国家固网的标准,应该大于 63(4032ms)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jemmywinme 发表于 2014-8-31 12:51:24
pabxman 发表于 2014-8-31 11:04
查: 81-01-09 根据国家固网的标准,应该大于 63(4032ms)

查81-01-09等于63
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
pabxman 发表于 2014-8-31 21:51:35
可以用直线电话测试一下当地公网的铃流节奏,标准应该是“一秒通四秒断”,可能会有点偏差,不妨把上述参数调大一些
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
jemmywinme 发表于 2014-9-1 13:58:24
把参数调到80!!正常响铃了!!谢谢版主