有关室外光缆敷设讨论...

[复制链接]
mzed 发布于: 2004-2-28 09:38 745 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
室外光缆敷设应该埋多深合适?涉及路面应如何恢复?建设部智能建筑布线标准集没有太多的规定。应该怎样做!请大家讨论
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
puzzleleigh 发表于 2004-2-29 16:46:00
用PE管啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
星魂 发表于 2004-3-3 09:29:00
普通土(硬土)                    ≥1.2 m  半石质(沙砾土、风化石) ≥1.0m   全石质                                  ≥0.8 m  沟底加垫10cm细土或沙土 流沙                                     ≥0.8m   市郊、村镇                     ≥1.2 m  市内人行道                     ≥1.0  m 穿越铁路、公路                   ≥1.2 m距道渣底或 距路面 沟、渠、塘                     ≥1.2 m  农田排水沟                     ≥0.8 m 
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
斗鱼 发表于 2004-3-3 11:03:00
有条件查一下国标或行业标准(邮电/铁路/广电都可以)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xia 发表于 2004-3-6 11:57:00
光缆转弯时,其转弯半径要大于光缆自身直径的20倍。 1.户外架空光缆施工: A.吊线托挂架空方式,这种方式简单便宜,我国应用最广泛,但挂钩加挂、整理较费时。 B.吊线缠绕式架空方式,这种方式较稳固,维护工作少。但需要专门的缠扎机。 C.架空时,光缆引上线干处须加导引装置,并避免光缆拖地。光缆牵引时注意减小摩擦力。每个干上要余留一段用于伸缩的光缆。 D.要注意光缆中金属物体的可靠接地。特别是在山区、高电压电网区和多地区一般要 每公里有3个接地点,甚至选用非金属光缆。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
saber 发表于 2004-3-18 15:58:00
这个有行业标准,书你应该多买两本,这个除非天天作,要不我是记不住的. 3楼的哥们说的是那么回事,