千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教:串扰、衰减的问题...

[复制链接]
超频 发布于: 2002-10-16 20:50 523 次浏览 14 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请问串扰、衰减的问题根源是什么?
如何解决呢?谢谢,高手多多指教啊~~~!
回复

使用道具 举报

已有14人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
超频 发表于 2002-10-16 21:07:00
串扰:分近端串扰和远端串扰


偶知道分这两种,他们有什么区别?谢谢指教。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
j_lee 发表于 2002-10-16 21:14:00
减少串扰在于施工中尽量保持线对间的形状,像打线时尽量保持线对绞在一起的状态。
衰减在于施工中避免线受到硬性挤压及打圈等情况,如捆线捆的太紧、过弯角时弯曲半径太小等情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
超频 发表于 2002-10-16 21:43:00
那么请问一下,是不是 网线和电力线并行(间隔在0.5M-0.7M)会增加串扰?

阻抗又是怎样引起的呢?谢谢啦,改天到石家庄了我请大家吃饭~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
j_lee 发表于 2002-10-16 22:23:00
那么请问一下,是不是 网线和电力线并行(间隔在0.5M-0.7M)会增加串扰?

阻抗又是怎样引起的呢?谢谢啦,改天到石家庄了我请大家吃饭~~


会增加

阻抗是特性值,只和材料有关系
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
花柳 发表于 2002-10-16 23:11:00
串扰的根源在电磁效应,静电或瞬间电流过大都能引起,想没有串扰就用屏蔽的线;衰减当然是因为电阻的原因,任何线缆都有衰减,施工时注意就能减少,我是石家庄的,主做弱电和集成,多交流
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
超频 发表于 2002-10-17 07:06:00

明白些了,阻抗是没有外界因素的对吧?只可能是网线或者模块的问题?

串扰和动力线(日常用电)有关系吗?

我的QQ是 8218878 以后大家多联系  :)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zephyr 发表于 2002-10-17 08:51:00
阻抗是线材的制造厂家决定的,是制作线材时的ID,材质等因素决定的,和你现场的施工是没有关系的,衰减是是信號在銅導體中傳輸時,所不可避免的能量損失。它發生在UTP線材和接頭部分,并且隨著頻率和長度的增加而升高。衰減以db為單位,衰減數值越小,表示信號越好。而串音是指线对之间的传输时的相互干扰,就有如有时电话中的串音,是一个道理,改善串音一个方法是购买避免线对之间绞距之间的相同或者成倍数的线缆,即制作比较好的产品,另一个是远离EMI干扰和强干扰源
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
fenian 发表于 2002-10-17 09:55:00

衰减是越小越好!(正值计算)回流损耗,近端串扰是越大越好!(负值计算)
NEXT是一个线对对另一个线对的信号影响,信号的“泄漏”再信号发送侧(近端)进行。
NEXT必须双向测试,对温度,管槽的变化不明显。

PSNEXT是综合近端串扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
*星爷* 发表于 2002-10-17 10:08:00
明白些了,阻抗是没有外界因素的对吧?只可能是网线或者模块的问题?

串扰和动力线(日常用电)有关系吗?

我的QQ是 8218878 以后大家多联系  :)


串扰和动力线带来的干扰是不同的

串扰是指双绞线各对线之间的干扰,而动力线是外来电磁干扰。
在工程中强弱电之间隔开一定的距离或者做屏蔽处理都只能减弱外来电磁干扰,而对串扰是没有作用的。按标准规范打线是减少串扰的主要方法。
或者采用STP分对屏蔽数据电缆也可以减少串扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
柱子 发表于 2002-10-17 10:17:00

阻抗受外界环境的影响,如温度等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
超频 发表于 2002-10-18 07:23:00
我有个情况是这样的

FLUK4300的仪器测试的NEXT错误,还有个RETURN LOSS错误

NEXT显示3-6、7-8 错误,错误地点是在两端从机架或模块到地上的那两个点穿绕

RETURN LOSS是显示在线的N米处,然后我们把线剥开看了一下,发现双绞线缠绕有松有紧,是否能判定
第一种情况是两端接地处线路被破坏或者损坏?
第二种情况是线路质量不过关呢?
那么解决的方法是否只有重新返工呢?
谢谢啦

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
柱子 发表于 2002-10-18 08:18:00

返工!也可能是模块端接不匹配。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
超频 发表于 2002-10-19 20:58:00
是啊,他们在返工
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
qzou 发表于 2002-10-19 22:07:00
我有个情况是这样的

对,先试试重新端接一下看。

回复 支持 反对

使用道具 举报