[求助]报警主机警号长鸣...

[复制链接]
rondy 发布于: 2012-9-8 13:05 2599 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
 一台honeywell2316的主机,接上电就警号长鸣,估计雷击了,求珠三角地区维修商。fsron@163.com谢谢
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
rondy 发表于 2012-9-8 14:10:00
 没有人做维修的吗?或者谁知道这种现象一般是哪个元件坏,给个指示?谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
帝凯公共广播唐 发表于 2012-9-8 14:51:00
我以前做过公共广播设备的维修不知能不能刚上你的忙?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
rondy 发表于 2012-9-8 15:07:00
 你问我啊?那我问谁啊?我也不知道你会不会修呀。。哈哈,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
专业防盗报警与联动 发表于 2012-9-8 23:04:00

实在找不到地方维修的话,可以拿到这边来。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
sdqlaoyao 发表于 2012-9-9 11:25:00

上电就报警 首先要检查是线路问题还是设备问题 逐步排查确定问题才能解决问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
rondy 发表于 2012-9-10 09:41:00
 谢谢大家,简单的测试过了,是主机故障。六楼的在哪的呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yajingnvhai 发表于 2012-9-10 21:40:00
上电就响,看键盘那个数字灯亮了,查相应防区的2.2k电阻。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
专业防盗报警与联动 发表于 2012-9-11 16:58:00

既不是线路问题,也不是防区回路问题,纯粹主板硬件问题,收到主机后故障已解决。