千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

门禁/对讲/一卡通
收藏本版 |订阅

门禁/对讲/一卡通 今日: 1847 |主题: 18133

发新帖
打印 上一主题 下一主题

门禁和可视对讲联网用485线使用多粗的屏蔽双绞线啊...

[复制链接]
czy 发布于: 2004-5-18 11:40 653 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>如题,0.5or 0.7 or 1.0平方比较适合啊,距离在几百米,12栋楼,没栋楼两个门口机可视对讲,两个门禁系统,请高手施教</P>
<P>还有485放大器如何使用,还有终端电阻值如何确定?</P>
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
flqgzcn 发表于 2004-5-19 09:09:00
<P>用0.75或1个平方的都行,如果用进口线,双绞和屏蔽比较好的话,0。5都行。我一直用0。5的评比双绞线</P><P>末段电阻视情况而定,调试的时候在最末段加120欧姆的电阻。RT+和RT-两端加</P>