大家好,我有个西门子楼控产品的问题向各位请教,我在设计时由于某些原因,一个DDC上的DI 点不够用了(MEC100的控制器,DI点8个),我看到资料中说MEC100的AI 点可以替代DI 点,
我在调试的时候,完全是按照西门子的替代步骤作的,用了两个1/2瓦,3。3K电阻,将AI 点设成电流输入模式,用DI定义该点,但是出现问题:在该DI点OFF时,INSIGHT画面点显示正确--OFF,但是该点闭合--ON 时,该点显示FAILED,并且我查看了我的DDC版本,为2.5.
请有此经验的朋友给与指点,谢谢