楼控防冻功能失效是何原因?请指教。谢谢了!...

[复制链接]
wangliben 发布于: 2004-2-25 09:06 735 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
楼控防冻功能失效是何原因?请指教。谢谢了!!!!!!
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
szallied 发表于 2004-2-25 09:16:00
那有很都原因的
可能是防冻开关本身坏了
也可能是线路的问题
也可能是....
总之很多原因
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wangliben 发表于 2004-2-25 09:21:00
线路和防冻开关均没有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
szallied 发表于 2004-2-25 09:22:00
那是执行器的问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wangliben 发表于 2004-2-25 10:05:00
那来的执行器阿!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
szallied 发表于 2004-2-25 10:16:00
那防冻开关工作的时候
给出什么信号的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
wangliben 发表于 2004-2-26 10:28:00
给出的是数字信号阿!!!!!!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
szallied 发表于 2004-2-26 10:34:00
那既然有信号输出
怎么叫失灵了
麻烦说详细点
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
sa 发表于 2004-2-26 11:41:00
一有可能是你设的报警温度太高,二有可能是开关中的常开触点没有完全吸合,你可以试试接它的常闭点!  也可以换个防冻开关!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
raydong 发表于 2004-2-26 21:07:00
以下是引用wangliben在2004-2-25 9:06:05的发言:
楼控防冻功能失效是何原因?请指教。谢谢了!!!!!!


具体失效是指防冻开关没有输出,还是输出后的控制对象没有动作?还是ba程序中防冻程序没有启动?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
ddddbbbb 发表于 2004-2-27 09:37:00
可能是新风阀控制故障(无法关闭)